隔离开关没用吗?
hanf6
hanf6 Lv.2
2007年10月25日 10:10:22
只看楼主

总工审图提出,我设在配电箱和配电柜进线中的隔离开关没有用,即不能带负荷操作,又不能作保护用,要求取消或者换成断路器.迷茫了,隔离开关真的没有用吗?

总工审图提出,我设在配电箱和配电柜进线中的隔离开关没有用,即不能带负荷操作,又不能作保护用,要求取消或者换成断路器.
迷茫了,隔离开关真的没有用吗?
免费打赏
qiqi19801209
2007年10月25日 10:31:36
2楼
为了节约,建议改成负荷隔离开关

回复
lnbpli
2007年10月25日 16:57:10
3楼
隔离开关在检修时不是有用的,如果不考虑成本 当然改成断路器更好.
回复
weidao666
2007年10月25日 19:56:37
4楼
这要看隔离开关设的位置了,不能说有用也不能说没有用.这个没有定论的.你不妨把图传上来大家看看.
回复
lhjun150212
2007年10月25日 21:55:48
5楼
无知者无畏!!!
回复
hanf6
2007年10月26日 11:10:48
6楼
就图上配电柜,原本选的隔离开关,应总工要求换成了断路器
回复
weidao666
2007年10月26日 18:38:07
7楼
请问你们总工是什么专业的?你可以问一下他懂不懂设计,还有就是他的安规考试过了吗?如果过了是不是抄袭的?
如果在检修馈出线路的时候没有一个明显的断开点怎么进行检修?
回复

相关推荐