关于底层框架—抗震墙结构的底层设置问题
mywzx1208
mywzx1208 Lv.5
2007年10月25日 09:50:42
来自于砖混结构
只看楼主

底层框架—抗震墙结构的底层是否可以采用钢筋混凝土抗震墙与砌体抗震墙混合承重形式?当底层刚度比较大不符合上下层刚度比大于1时,可否将混凝土抗震墙的长度减小,代以砌体抗震墙承重?我在一本书上看到说这属于超规程规范的形式,是这样吗?请指教!谢谢!我感觉不能这样做,与高规里的强条框架结构不能采用框架与砌体共同承重一个道理吧?

底层框架—抗震墙结构的底层是否可以采用钢筋混凝土抗震墙与砌体抗震墙混合承重形式?当底层刚度比较大不符合上下层刚度比大于1时,可否将混凝土抗震墙的长度减小,代以砌体抗震墙承重?我在一本书上看到说这属于超规程规范的形式,是这样吗?请指教!谢谢!
我感觉不能这样做,与高规里的强条框架结构不能采用框架与砌体共同承重一个道理吧?
mywzx1208
2007年10月25日 10:07:21
2楼
GB50011 抗震设计规范第7 章的适用范围是,烧结普通粘土砖、烧结多孔粘土砖、混凝土小型空心砌块
等承重的多层房屋,底层或底部两层框架-抗震墙和多层的多排柱内框架砖砌体房屋。多层砌体房屋中如果
采用砌体墙和现浇钢筋混凝土墙混合承重的结构类型,超出了抗震规范第7 章的适用范围,不符合国家标
准的规定,属于超规范、规程设计。
在多层砌体房屋设计中,将抗震承载力验算不满足的墙壁片或墙段由砖砌体改为现浇钢筋混凝土墙,这
种做法有可能属于超规范、规程设计。
在砌体结构中增设现浇钢筋混凝土墙后,结构体系可能改变为不同材料混合承重的结构,此时需根据结
构楼板的刚度、砖墙与混凝土墙体的连接等情况,确定钢筋混凝土墙参与工作的系数,考虑结构体系改变
后地震作用的传递及各墙段的分配情况,进行结构的计算和分析。若无配套的行业或地方标准,应按《建
筑工程勘察设计管理条例》中第二十九条的规定要求进行设计审定。
回复
mywzx1208
2007年10月25日 10:14:23
3楼
回复

相关推荐

APP内打开