三相负载漏电保护线路的分析探讨
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年07月01日 10:51:00
只看楼主

三相负载漏电保护线路如下图所示,TA为零序电流互感器。正常情况下流过TA的三相电流的矢量和为零,TA无感应电压输出,整流桥VD1-VD4无直流电压输出,单向晶闸管VTH由于门极无触发电压而处于截止状态,脱扣线圈F失电不工作,断路器QF的三相触头一直闭合,向负载正常供电。如果某一相发生漏电、触电故障,流过TA的三相电流矢量和不为零,TA有感应电压输出,经VD1-VD4桥式整流、C1滤波,得到直流电压,VTH门极得到触发电压而导通。380V交流电经脱扣线圈F、VD5、VTH、VD6形成回路,F内有直流脉动电流流过,F得电吸合,拉动脱扣机构,使断路器QF的三相触头断开,切断负载的三相电源,起到保护作用。

0K5363618-0.jpg
  SB为检验漏电保护功能是否有效的试验按钮,R1限制电流的大小,R2、R3、C2组成抗干扰电路。

0K5363618-0.jpg

免费打赏
潸潸爱
2015年08月14日 15:50:39
2楼
新手学习,谢谢楼主
回复
3木目
2022年05月25日 10:19:06
5楼

新手学习,谢谢楼主

回复
风平浪静02
2022年05月25日 16:34:36
6楼

三相和单相漏电电流检测是同一样东西,只不过三相驱动保护的电压高一些,这完全可以通过降压电阻得到保障。

回复

相关推荐

APP内打开