1、基本备投方式:变压器备自投方式桥备自投方式分段备自投方式进线备自投方式 2、备用电源自动投入的基本原理备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。
变压器备自投方式
桥备自投方式
分段备自投方式
进线备自投方式
2、备用电源自动投入的基本原理
备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。
投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。
退出备自投充电过程时:装置上电后,满足启动条件后备自投进行动作过程判断。在正常运行条件或退出条件下,备自投可靠不动作。
2.1、分段备自投
分段备自投接线示意图
a)正常运行条件
1)分段断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置
2)母线均有电压
3)备自投投入开关处于投入位置
b)启动条件
1)II段备用I段:I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压
2)I段备用II段:II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压
c)动作过程
1)对启动条件1:
若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL
若1DL处于分位置,则经延时合上3DL
2)对启动条件2:
若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL
若2DL处于分位置,则经延时合上3DL
d)退出条件
1)3DL处于合位置
2)备自投一次动作完毕
3)有备自投闭锁输入信号
4)备自投投入开关处于退出位置
2.2 桥备自投
桥备自接线投示意图
a)正常运行条件
1)桥断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置
2)进线1、进线2均有电压
3)备自投投入开关处于投入位置
b)启动条件
1)进线2有电压,进线1无电压且无电流
2)进线1有电压,进线2无电压且无电
c)动作过程
1)对启动条件1
若1DL处于合位置,则经过延时跳开1DL,确认跳开后,合上3DL
若1DL处于分位置,则经延时后合上3DL
2)对启动条件2
若2DL处于合位置,则经过延时跳开2DL,确认跳开后,合上3DL
若2DL处于分位置,则经延时后合上3DL
d)退出条件
1)3DL处于合位置
2)备自投一次动作完毕
3)有备自投闭锁输入信号
4)备自投投入开关处于退出位置
2.3 变压器备自投
变压器备自投接线示意图(一台变压器为主变压器,另一台变压器为辅变压器)
a) 正常运行条件
1)主变压器各侧断路器处于合位置,辅变压器各侧断路器处于分位置
2)母线有压,辅变压器进线有压
3)备自投投入开关处于投入位置
b)启动条件
主变压器无电流,母线无电压,且辅变压器进线有压
c)动作过程
当主变压器无电流,母线无电压,且辅变压器进线有压时:
若主变压器二次断路器处于合位置,则经延时跳开主变压器各侧断路器,确认跳开后,依次合上辅变压器各侧断路器
若主变压器二次断路器处于分位置,则经延时依次合上辅变压器一二次断路器
d)退出条件
1)备自投一次动作完毕
2)3DL、4DL均处于合位置
3)有备自投闭锁输入信号
4)备自投投入开关处于退出位置
2.4 进线备自投
进线备自投接线示意图
a)正常运行条件
1)进线2备用进线1:1DL、3DL处于合位置,2DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置
2)进线1备用进线2:2DL、3DL处于合位置,1DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置
b)启动条件
1)进线2备用进线1:母线无电压,进线1无流,进线2有电压
2)进线1备用进线2:母线无电压,进线2无流,进线1有电压
c)动作过程:
1)对启动条件1,2DL处于分位时
若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上2DL
若1DL处于分位置,则经延时后合上2DL
2)对启动条件2,1DL处于分位时
若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上1DL
若2DL处于分位置,则经延时后合上1DL
d)退出条件
1)备自投一次动作完毕
2)1DL、2DL均处于合位置
3)有备自投闭锁输入信号
4)备自投投入开关处于退出位置