请教一个漏电开关跳闸问题??
skysai
skysai Lv.10
2007年10月24日 22:11:40
只看楼主

在动力配电箱中,刀开关下面就系一个DZ20L 400/4300,300MA的漏电开关,其它出线开关是不带漏电的。最近漏电开关经常跳闸,不知为什么??将出线开关断开后,漏电开关仍然跳闸,请各位指教指教!(将开关单独试验系无问题。)

在动力配电箱中,刀开关下面就系一个DZ20L 400/4300,300MA的漏电开关,其它出线开关是不带漏电的。最近漏电开关经常跳闸,不知为什么??将出线开关断开后,漏电开关仍然跳闸,请各位指教指教!(将开关单独试验系无问题。)
老灰兔子
2007年10月24日 22:44:48
2楼
检查出线开关至漏电开关的线路是否有漏电,没有的话就换漏电开关吧!
回复
qiqi19801209
2007年10月25日 09:14:41
3楼
从二次回路找找问题,有没有接指示灯之类的?
回复
xmsry
2007年10月25日 09:40:45
4楼
负载侧有漏电的可能,,如果系统是三相四线制的,负载侧不能有重复接地
回复
ddddd1211
2007年11月14日 20:45:25
5楼
我看是开关性能变差,换开关试试吧
回复