【故障分析求助】10KV SF6柱上开关动作的原因。
psgds81
psgds81 Lv.2
2015年06月27日 01:28:37
只看楼主

我们运行维护的一台配变C相避雷器爆炸,但变电站却没有出现接地信号,反而是另一条支线上的SF6开关越过主线3个真空开关动作跳闸了。按理说这4个开关都不带零序保护,发生单相接地时不会动作跳闸,可为什么这个SF6开关就动作了呢?(在没有明显故障情况下也动作过几次)是否定值有问题?

我们运行维护的一台配变C相避雷器爆炸,但变电站却没有出现接地信号,反而是另一条支线上的SF6开关越过主线3个真空开关动作跳闸了。按理说这4个开关都不带零序保护,发生单相接地时不会动作跳闸,可为什么这个SF6开关就动作了呢?(在没有明显故障情况下也动作过几次)是否定值有问题?
免费打赏
lingxuct
2015年06月27日 10:39:54
2楼
没图就没法分析了,最好有“另一条支线上的SF6开关越过主线3个真空开关动作跳闸了”相关的图。
回复
psgds81
2015年06月27日 15:52:40
3楼
相关线路图已附上,求各位大神分析一下。
回复
psgds81
2015年06月27日 15:54:26
4楼
ccc___ 发表于 2015-6-27 10:39 没图就没法分析了,最好有“另一条支线上的SF6开关越过主线3个真空开关动作跳闸了”相关的图。已把图纸附上,求分析。
回复
两只羊
2015年06月27日 17:40:25
5楼
psgds81 发表于 2015-6-27 15:54 已把图纸附上,求分析。你可以直接把图贴到帖子正文,方便看帖的人帮你解答。我是不会。。。
回复
lingxuct
2015年06月28日 15:42:13
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-28 15:46 编辑 psgds81 发表于 2015-6-27 15:54 已把图纸附上,求分析。看了下图,也就是说跳闸开关与故障点无电流关系?因为跳闸开关不在电源与故障点的路径上!分析:跳闸开关确实与单相接地故障有关! 因为是单相接地故障,系统的接地电流是从跳闸开关的下面提供的部分超过了开关的动作值。很有可能是“跳闸开关下面的电容电流较大”,故障点的接地电流大部分是跳闸开关下面线路提供的。5241898