superworks画原理图时不能正确显示接线图章
dalianxq
dalianxq Lv.3
2015年06月26日 16:27:41
只看楼主

画高压计量柜的电气原理图,电流互感器的型号是:LZZBJ9-10,在“元件属性编辑”对话框中的“接线图章库”显示的确是“CT3”,而在接线图章库中有LZZBJ9-10的接线图章,前后不匹配,导致画接线图的时候不能正确生成?问题出在了哪里?这个问题怎么解决?如图所示:

画高压计量柜的电气原理图,电流互感器的型号是:LZZBJ9-10,在“元件属性编辑”对话框中的“接线图章库”显示的确是“CT3”,而在接线图章库中有LZZBJ9-10的接线图章,前后不匹配,导致画接线图的时候不能正确生成?问题出在了哪里?这个问题怎么解决?如图所示:
1.JPG

1.JPG

免费打赏
c19b88
2015年06月26日 16:35:32
2楼
图库没了图库没了图库没了图库没了
回复
dalianxq
2015年06月26日 16:53:13
3楼
但接线图章图库有这个元件,为什么在“元件属性编辑”对话框中不能正确显示?
回复
wd0577
2015年06月26日 16:53:56
4楼
c19b88 发表于 2015-6-26 16:35 图库没了图库没了图库没了图库没了自己不会设置图库定义链接啊,傻
回复
dalianxq
2015年06月26日 17:19:40
5楼
设置了图库链接,操作的当时都正确,但是,重新双击THa,元件属性编辑对话框中的接线图章库显示的还是“CT3”,不能正确显示。哭了
回复
巴亚
2015年06月27日 10:43:10
6楼
这个东西暂时我还没有接触呢
回复
wd0577
2015年06月27日 12:31:44
7楼
dalianxq 发表于 2015-6-26 17:19 设置了图库链接,操作的当时都正确,但是,重新双击THa,元件属性编辑对话框中的接线图章库显示的还是“CT3 …菜鸟一个,库维护一下看看
回复
dalianxq
2015年06月27日 12:35:48
8楼
已经解决,链接库之前,需要将错误的接线图章删除,然后再链接正确的接线图章,才好用
回复
dalianxq
2015年06月27日 12:36:19
9楼
谢谢各位!
回复
wboy8759
2015年06月27日 14:26:15
10楼
俺习惯用万能的AutoCAD作图,主要就是依靠自己多年建立的图库模块来绘图哦,而且成图速度很快。
回复
ui1024
2015年06月27日 14:39:04
11楼
也在用 superworks。软件很多功能还不会用

学习中
回复

相关推荐

APP内打开