75.抗震框架结构,屋面钢筋砼水箱,计算模型中按线荷载输入,图又未对其导荷作必要设计和说明。 问:是否合适?应该怎样做?
75.抗震框架结构,屋面钢筋砼水箱,计算模型中按线荷载输入,图又未对其导荷作必要设计和说明。
问:是否合适?应该怎样做?
2楼
本帖最后由 mingchunz 于 2015-6-26 09:32 编辑
输入线荷载的地方做水箱基础咯。此基础与屋面的连接及水箱与基础的连接都应抗震验算并采取抗震构造措施。
如果要搞其它地方,要反馈给设计复核一下吧
不过水箱重量达到一定值,需要进入模型整体计算。
回复
3楼
一般就输入荷载,只要荷载输对了应该不会有问题了吧。毕竟水箱对结构的整体刚度贡献可以忽略不计。
回复
4楼
肯定不合适 最起码要注明水箱梁上翻多少 多大的水箱容积 还有抗震区要对水箱结构构架进行抗震承载力验算 肯定要有文字说明抗震构造措施
回复
5楼
楼主,现在屋顶水箱一般都是成品的好吧,谁做钢筋砼的呀,钢筋砼容易漏水,坏了还不容易更换。
我曾经遇到这个问题,不过是成品水箱,我们一般的做法都是在梁上的水箱部位做局部上翻的基础,一般都是1米高,再在上面放水箱。
回复
6楼
按线荷载输入,是否竞意味着砌体承重?不行,且还没交待导荷方向
回复
7楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-26 14:07 编辑
答: 不合适
《全国民用建筑工程设计技术措施》(混凝土结构)4.1.6条 在抗震设防的框架结构中,……及局部凸出屋顶的电梯机房、楼梯间、【水箱】等,也不得采用砌体承重,应采用【框架承重】,砌体墙只能用于填充墙,……
钢筋砼水箱图集一般都注明:用于框架结构时,水箱应采用框架承重(支承结构由设计者完成),当设计未作必要设计和说明时,施工就会照图集中的,砌体砌至水箱底标高承重即砌体承重。
下周一丶二岀差,朋友们周三见!
回复
8楼
曾晓峰 发表于 2015-6-26 14:02 答: 不合适《全国民用建筑工程设计技术措施》(混凝土结构)4.1.6条 在抗震设防的框架结构中,……及局部 …直接混凝土墩子吧,咋还用砌体呢
回复
9楼
曾晓峰 发表于 2015-6-26 14:02 答: 不合适《全国民用建筑工程设计技术措施》(混凝土结构)4.1.6条 在抗震设防的框架结构中,……及局部 …坐等:victory:
回复
10楼
light88 发表于 2015-6-26 17:03 坐等还等什么?{:1_105:}
回复
11楼
曾晓峰 发表于 2015-6-26 17:07 还等什么?等周三做题目啊:victory:
回复