管壳式换热器与板式换热器选型参考
ffxv96666
ffxv96666 Lv.7
2015年06月25日 20:07:00
来自于采暖供热
只看楼主

摘要:阐述管壳式换热器与板式换热器各自的特点,并通过对此两种换热器在闭式循环冷却水系统中水水换热器的性能参数的对比和 计算,详细论述了管壳式换热器和板式换热器的结构性能的比较,为换热器的选型提供参考。 目前我国的换热器在化工、冶金、石油、电力及机电等行业应用非 常广泛。 而目前我国现有的换热器类型主要有两大类,一类是管壳式 换热器,另一类是板式换热器。 本文针对管壳式换热器及板式换热器 对应特点的比较,提出选型的参考意见。

1.管壳式换热器及板式换热器结构特点
1.1 管壳式换热器 管壳式换热器:又称列管式换热器。 是以封闭 在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。 结构由壳体、传热 管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。
管壳式换热器作为一种传统的标准换热设备主要应用在化工、炼油、石油化工、动力、核能和其他工业装置中,特别是在高温高压和大型换热器中的应用占据绝对优势。通常的工作压力可达4兆帕,工作温度在300℃以下,在个别情况下还可达到更高的压力和温度。充分表现其结构坚固,能选用多种材料制造,适应性极强等特点。
1.2 板式换热器 板式换热器:它由板片、密封垫片、固定压紧板、活动压紧板、压紧螺柱和螺母、上下导杆、前支柱等零部件所组成。其零部件之少,通用性之高,是任何换热器所不能比拟的。
板式换热器的使用范围很广泛,介质从普通水到高粘度的非牛顿 型液体;从含固体小颗粒的物料到含少量纤维的物料;从水蒸汽到各 种气体;从无腐蚀性的到具有强腐蚀性的各种介质均能处理。其特点 是传热效率高,使用安全可靠,占地小易维护,阻力损失小,热损失小, 冷却水量小,投资运行费用低等。
2.换热器设计条件
以电厂为例换热器设计应满足电厂从起动到最大出力时各种负 荷下的运行需要,并留有一定的裕量,保证换热器在最大负荷、最高进 水温度和最大污垢热阻时,在规定的检修周期内,仍能完成给定的冷 却任务。
现有国产引进型 300 MW 燃煤机组,各冷却设备要求冷却水进水 温度不大于 37.5℃,从冷却设备出来被加热过的冷却水最高温度约为 42.8℃,其基本参数如下:
被冷却水 盐水
设计压力 1.0 Mpa
流量 1800 m3/h
进出水温度 42.8/37.5
压降 ~0.06 MPa
冷却水 水(海水与河水交替变化)
设计压力 0.5 Mpa
进水温度 33℃
压降&nb
免费打赏
andyxue2014
2015年06月27日 16:29:42
2楼
不错的分享。。。
回复
wangxueleiyy
2015年06月27日 17:38:33
3楼
谢谢楼主的资料
回复
co1426847405096
2015年06月29日 00:43:21
4楼
不错,谢谢分享
回复
我是小菜鸡
2016年07月02日 15:01:15
5楼
:victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开