蒸汽夹套管安装的一般要求是什么? 答:蒸汽夹套管安装的一般要求: (1)夹套管的内管应采用无缝钢管,套管可采用无缝钢管或焊制钢管; (2)在夹套中与内管连接的零件材质应与内管相同; (3)当套管与内管材质不同,而两者热胀差异产生的热应力超过其许用应力时,则可改用同种材质或线膨胀系数相近的材质; (4)每节夹套管的管段长度不宜超过6m;夹套管的内管应采用定距板定位; (5)夹套管的热补偿计算应符合下列要求:
答:蒸汽夹套管安装的一般要求:
(1)夹套管的内管应采用无缝钢管,套管可采用无缝钢管或焊制钢管;
(2)在夹套中与内管连接的零件材质应与内管相同;
(3)当套管与内管材质不同,而两者热胀差异产生的热应力超过其许用应力时,则可改用同种材质或线膨胀系数相近的材质;
(4)每节夹套管的管段长度不宜超过6m;夹套管的内管应采用定距板定位;
(5)夹套管的热补偿计算应符合下列要求:
1)当套管与内管的温差大或材质不同时,应对夹套管系进行温度应力校核;
2)夹套管管系热应力按SHJ41-91《石油化工企业管道柔性设计规范》的要求进行计算;
(6)当夹套管水平敷设要求的坡度时,夹套内介质流向应与坡向一致,蒸汽应由套管上部引入,冷凝水由套管下部排出;供汽管及排凝管应分别设切断阀;
(7)套管管段间连接处的水平跨越管宜在底部切线方向进出;夹套管法兰处的跨越管应采用法兰连接;
(8)法兰式夹套管(即内管焊缝隐蔽型夹套管)的内管焊缝应100%探伤;
(9)每一夹套管伴热系统应单独设置疏水阀。