地暖设计施工注意事项
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年06月24日 21:30:09
来自于采暖供热
只看楼主

  地板采暖作为一种采暖方式,已经得到成功的应用。早期的地暖工程在给我们提供了宝贵的经验同时,也反映出设计与施工中的一些问题,在这些问题中,尤其应注意做到四个“适”。  盘管间距的设计应适中  随着地暖市场的扩大,地暖施工队伍开始出现鱼目混珠的现象。一些小的安装单位盲目迎合用户意见,在一些工程中随意加密间距。这样做既造成能源的浪费,又严重影响了采暖效果。在正常情况下,盘管的间距是由房间热负荷、供回水温度及温差、保温层及厚度、填充层及厚度、装饰面层及厚度等一系列的因素所决定的,设计时必须综合考虑。盘管的布置应与房间的热负荷分布相适应,即外墙等热负荷大的地方,盘管应相对加密;而房间内的区域中心负荷很小,盘管间距应大一些。这样才能使室内温度均匀,减少空气对流,提高空气品质,发挥地暖效果。

  地板采暖作为一种采暖方式,已经得到成功的应用。早期的地暖工程在给我们提供了宝贵的经验同时,也反映出设计与施工中的一些问题,在这些问题中,尤其应注意做到四个“适”。
  盘管间距的设计应适中
  随着地暖市场的扩大,地暖施工队伍开始出现鱼目混珠的现象。  《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.5.2中对盘管的长度作了规定:连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120米。
  对此应正确理解:盘管各环路长度与地暖的自控系统有关。对于安装了压差平衡装置的系统,盘管各环路长度可以差距大一些,只要阻力损失不超过水泵所提供压头,就可以完全做到分室控制。对于没有安装压差平衡装置的系统,就必须使各环路长度接近。事实上,这里有一个接近程度的问题,也就是说同一分集水器的两个环路最多可以相差多少米?对此,可参考《供热通风与空气调节设计规范》规定:同一系统并联环路的不平衡率应控制在15%%以内。例如:假定L最长=90m,那么L最短=90-90×15%=76.5m.大量工程实践显示:“把不平衡率应控制在15%以内”,在设计中既能做到相对阻力平衡,又有利于分室控制。
  地暖主管道的流量设计应适度
  地暖主管道流量的设计有两种计算方法:一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求。应取二者中大值。以建筑面积100㎡的住宅为例:
  采暖热指标:60W/㎡;采暖负荷:100×60=6000W=6kW;水流量:(6×0.86)/10=0.516m3/h……对上述技术参数进行计算的结果为:G最小=3.14×[(0.02-0.004)/2]2×0.26×3600=0.19m3/h,即单路地暖盘管要求最小水流量为0.19m3/h.
  若该住宅设计为4分支,则入户最小总流量为0.19×4=0.76m3/h.
  在以上计算结果中,我们设计时到底以哪个为准呢?如以采暖负荷及供回水温差为依据核定的水流量,会造成工程系统中经常存气,造成不热现象发生。究其原因,是由于流量不足造成气塞破坏了系统循环。因此设计流量一定要满足地暖盘管最小水流速要求,以免系统积气影响供暖效果。当设计流量有所限制时,应相应调整户内分支数。
  卫生间采暖设计应适效
  卫生间由于涉及防水问题,一般不做地暖。常规做法是采用卫浴型暖气片自成一环路供暖。由于卫浴型暖气片水阻力较小,造成卫生间水流量偏大,甚至会影响到供暖效果。由此可见,卫生间安装暖气时,应注意各环路间的阻力平衡问题。笔者在此提出几点:
  一、卫生间暖气与其它房间串联,共用一环路。这样,各环路阻力可平衡,但会造成此卫生间的环路水温度低于其它环路。另外由于暖气片安装位置高,容易集气。
  二、卫生间暖气自成一环路,在暖气供水管另安装截止阀,调节流量,因为截止阀属于高阻阀,具有较好的调节特性。
  三、卫生间暖气供回水管上由入户主管引出,也需在暖气供水管另安装截止阀。上述几个方法,各有利弊,设计时应综合考虑。
免费打赏
wanlic
2015年06月25日 16:04:31
2楼
感谢楼主分享
回复
农民
2015年06月26日 09:39:16
3楼
看了不少关于地暖的贴子,这个是我比较认可的。几乎是唯一。只有一点长度差比15%,阻力不平衡率不是15%。其他的无异议!
回复
农民
2015年06月26日 16:18:45
4楼
农民 发表于 2015-6-26 09:39 看了不少关于地暖的贴子,这个是我比较认可的。几乎是唯一。只有一点长度差比15%,阻力不平衡率不是15%。 …哈哈,楼主说的是长度,我说的是长度比相差15%,不平衡率一定会超过15%。明白吗?不平衡率是根据换路阻力计算出来的,不是根据长度计算出来的。。。。。。
回复
gujihao008
2015年06月26日 17:06:24
5楼
农民 发表于 2015-6-26 16:18 哈哈,楼主说的是长度,我说的是长度比相差15%,不平衡率一定会超过15%。明白吗?不平衡率是根据换路阻 …对于地板低温辐射采暖,每环的阻力应是沿程阻力+局部阻力之和。每环的局部阻力无非是弯管处的水头损失,如果将每环的局部阻力折合成当量沿程阻力,则每环的总阻力跟长度成正比。如果长度相差15%,不平衡率又怎么会超过15%呢?况且在现场施工时,你不可能要求安装人员去给你进行详细的水力计算吧,长度的不平衡可以近似代替压差的不平衡!
回复
农民
2015年06月27日 12:22:11
6楼
gujihao008 发表于 2015-6-26 17:06 对于地板低温辐射采暖,每环的阻力应是沿程阻力+局部阻力之和。每环的局部阻力无非是弯管处的水头损失,如 …最后再跟你讨论一次,管道为什么长呢?是因为它热负荷大,热负荷大意味着管内需要流量、流速都大,相同的管径流速大意味着阻力大,阻力和流速平方成正比,流速加大一点,平方后呢?
回复
农民
2015年06月27日 12:26:13
7楼
农民 发表于 2015-6-27 12:22 最后再跟你讨论一次,管道为什么长呢?是因为它热负荷大,热负荷大意味着管内需要流量、流速都大,相同的 …如果两个环路流量相同的话你分析的正确,问题是两个环路如果热负荷一样大,有必要长度不一样嘛?好了,就说这么多了,你如果还不同意我的意见,我现在表态:我尊重你的意见,保留我的意见。该贴的评论到此为止。
回复
kook3189
2015年11月26日 16:36:42
8楼
学习了!!!!谢谢各位!!!
回复