本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-24 13:56 编辑 施耐德软件计算的,X1那是37kw电机直接启动,X6那是110kw软启动,额定电流201A,他给的电缆是70的,这个可以?40米距离。ID=5.07的意思是电机处两相短路电流?他选的断路器时220A,貌似他给的这个断路器也挺保守的,要是一般选估计最小用250A的了吧?大家看呢?其实想想选220A的断路器,长延时调到1倍IN,即220A,也是行的,是吧。还有Im=14倍IN,一般的电机断路器是12倍的吧?

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-24 13:56 编辑


施耐德软件计算的,X1那是37kw电机直接启动,X6那是110kw软启动,额定电流201A,他给的电缆是70的,这个可以?40米距离。ID=5.07的意思是电机处两相短路电流?他选的断路器时220A,貌似他给的这个断路器也挺保守的,要是一般选估计最小用250A的了吧?大家看呢?其实想想选220A的断路器,长延时调到1倍IN,即220A,也是行的,是吧。还有Im=14倍IN,一般的电机断路器是12倍的吧?
还有个问题,这个110kW水泵,软启动现在设的是自由停车,有没必要设成软停车?软启动可以设吧?
施耐德文档中说“连接三角形绕组”只能只有停车,一般的水泵电机都是三角形的吧?


免费打赏
xinshiji168
2015年06月24日 17:41:35
2楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-24 17:43 编辑


///////////////////////////////////////////////////////////////

新版本的软件,一楼变压器低压测到柜子是电缆,这里选了母线槽,但是他的母线选的合适吗?比额定电流仅大了一点。
而且37kw直接启动电机的电缆变成16的了,行吗?我也是有点醉了,好节省。


回复
leedongcheng
2015年06月25日 11:44:26
3楼
楼主应该再仔细看书看样本理解一下电动机的配电和保护要求。Id是单相接地故障电流,用来校验断路器灵敏度的。220的断路器是采用的单磁脱扣器(MA),不存在你说的什么长延时调节,只需要满足瞬动整定大于2倍电动机启动电流、保证启动时不误动即可,不存在电动机回路的断路器就是12倍In整定一说(当然这是一种最常见的情况)。不考虑电压降和短路电流动作灵敏度的前提下,电缆选择就应该按电动机额定电流选择,重载、防爆等特殊场所应适当放大。
回复
xinshiji168
2015年06月26日 07:56:29
4楼
leedongcheng 发表于 2015-6-25 11:44 楼主应该再仔细看书看样本理解一下电动机的配电和保护要求。Id是单相接地故障电流,用来校验断路器灵敏度的 …谢谢!电动机的断路器是没有长延保护的是吧。
回复
leedongcheng
2015年06月26日 09:03:46
5楼
xinshiji168 发表于 2015-6-26 07:56 谢谢!电动机的断路器是没有长延保护的是吧。如果你的断路器除了用于短路保护、还用于电动机的过载保护,那么需要用热磁或者电子型脱扣器,就存在长延时保护。由于你图中X6回路配置了ATS软启动器且为在线形式运行,电动机过载保护由软启动器内置的电子过载保护功能完成,此时断路器仅用作短路保护,因此采用单磁脱扣(MA)。
回复
electricity
2015年10月28日 16:37:35
6楼
110KW完全可以直接启动
回复
天下霸气
2015年10月29日 12:15:17
7楼
electricity 发表于 2015-10-28 16:37 110KW完全可以直接启动你这话要吓死人么,35KW以上电机必须用软启动
回复
electricity
2015年10月30日 15:49:17
8楼
天下霸气 发表于 2015-10-29 12:15 你这话要吓死人么,35KW以上电机必须用软启动手册三版,269页,好好学习。。。