标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图l.8所示,还规定自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火。
杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火。
杂散电流如以大地为通路返回电源,可能腐蚀地下基础钢筋或金属管道等金属部分。
杂散电流通路与该中性线正规回路通路两者可形成封闭的大包绕环,环内的磁场可能干扰环内和近环处敏感重要信息技术设备的正常工作,从而导致严重后果。
显而易见,杂散电流一个危害是使电气装置内的剩余电流动作“漏电”火灾报警器拒动或误动。
从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流
谢谢楼主分享