请教老师帮我看看安装的问题
co1428890516359
2015年06月24日 11:21:19
只看楼主

请教各位老师,我们是商业住宅混合体小区,裙房托塔楼,请问地下室设备(给水泵,污水提升泵、二次供水设备、消防水泵、风机)房安装进场节点是在什筑么时候,基础什么时候砌筑,谢谢!

请教各位老师,我们是商业住宅混合体小区,裙房托塔楼,请问地下室设备(给水泵,污水提升泵、二次供水设备、消防水泵、风机)房安装进场节点是在什筑么时候,基础什么时候砌筑,谢谢!

青春年少
2015年06月25日 10:42:51
2楼
一般情况下,有些设备用房设置的门宽能够供设备进入,大型的会设置吊装口进出,具体的坐等大神回答
回复
hjb3250
2015年06月25日 17:32:55
3楼
个人觉得设备基础应在设备房地坪施工前浇筑,设备进场应在设备房内装修差不多后,避免后期装修对设备表面造成污染。
回复
toumingweixiao000
2015年06月26日 13:58:24
4楼
从甲方来说,在图纸设计就应该完成对各型设备的技术参数的确定,以便及时进行招标。
图纸审查通过,开始进行主体工程招标时,就应该同时启动设备招标,以便在主体工程开工前确定设备基础详图。
地下室主体施工时,同步完成设备基础施工,包括各种管线的埋设。
主楼结构封顶,地下室回填,具备设备吊装条件后,安排大型设备进场吊装就位,然后将结构板上预留的吊装孔封闭。大型设备就位后,应该进行彩条布包裹,进行设备间墙、地、顶的砌筑、二次结构、门窗、装饰工程等施工,当然,配套的管线预埋也要跟上。
土建装修工程基本完成后,进行小型设备和管线的安装。
永久水、电、气等接通后,进行设备和系统的调试。
回复

相关推荐

APP内打开