随着充注量的增加: ①冷凝压力和蒸发压力均增加(见图2); ②压缩机吸气温度降低,当降到蒸发器出口为饱和或两相状态时,压缩机吸气温度不再下降。由图3可以看出:当制冷剂充注量为690g时,蒸发器出口没有过热度,此时蒸发器的利用效率最高; ③由于压缩机的吸气温度下降,而压比变化不大,压缩机的排气温度下降,这样有利于压缩机的工作稳定(参见图4); ④在690g以下时,随着充注量的增加,制冷量增加很快,而当大于690g后,制冷量增加不多。这主要是由于充注量达740g时,蒸发器出口为两相区,冷 量没有充分发挥出来,而压缩机的输入功率随着充注量的增加而增大(图5)。从图6可以看出:能效比有一个明显的峰值,即在690g时能效比最大; 而当充 注量大或小于这个值时,能效比均下降,这主要是由于充注量较低时蒸发器出口的过热度较大,传热面积没有充分利用,因此,制冷量下降较大,此时压缩机的输
随着充注量的增加:
①冷凝压力和蒸发压力均增加(见图2);
②压缩机吸气温度降低,当降到蒸发器出口为饱和或两相状态时,压缩机吸气温度不再下降。由图3可以看出:当制冷剂充注量为690g时,蒸发器出口没有过热度,此时蒸发器的利用效率最高;
③由于压缩机的吸气温度下降,而压比变化不大,压缩机的排气温度下降,这样有利于压缩机的工作稳定(参见图4);
④在690g以下时,随着充注量的增加,制冷量增加很快,而当大于690g后,制冷量增加不多。这主要是由于充注量达740g时,蒸发器出口为两相区,冷 量没有充分发挥出来,而压缩机的输入功率随着充注量的增加而增大(图5)。从图6可以看出:能效比有一个明显的峰值,即在690g时能效比最大; 而当充 注量大或小于这个值时,能效比均下降,这主要是由于充注量较低时蒸发器出口的过热度较大,传热面积没有充分利用,因此,制冷量下降较大,此时压缩机的输