果汁废水UASB的调试问题
xulili555
xulili555 Lv.2
2007年10月24日 14:46:33
来自于水处理
只看楼主

对果汁废水UASB进行调试时,为什么我们的废水VFA值高达1900mg/L,但是pH值仍在7左右,并且在集水井的时候pH值调到14,进调节池后就变为5左右?

对果汁废水UASB进行调试时,为什么我们的废水VFA值高达1900mg/L,但是pH值仍在7左右,并且在集水井的时候pH值调到14,进调节池后就变为5左右?
免费打赏
飞扬水伯爵
2007年10月24日 21:03:55
2楼
VFA这么高,说明已经酸化,马上停止进水吧。PH反应很慢的,等
PH显示出来的时候已经晚了
回复
xulili555
2007年10月25日 08:23:10
3楼
现在已经停止进水了,但是怎么才可以让VFA降下来呢,请教了!
回复
windy996
2008年09月25日 12:49:49
4楼
沉淀池出水打循环,停止进原水。
回复

相关推荐