规范要求没有吊顶的地方采用直立喷头,但是直立喷头安装在车库中根本不实用,车库一般有许多设备管道,如果排烟管和给排水主管。所以我认为应该把车库喷头改为向下喷。希望大家提点看法
规范要求没有吊顶的地方采用直立喷头,但是直立喷头安装在车库中根本不实用,车库一般有许多设备管道,如果排烟管和给排水主管。所以我认为应该把车库喷头改为向下喷。希望大家提点看法
2楼
自己顶
回复
3楼
不吊顶就的安装直立型喷头;新风、防排烟管道的地方,管道超过1.2米的,在管道上方安装一排,其余管道不用管它。最好不要安装下垂型的。
回复
4楼
下垂型的要是被撞一下,就是大问题了。而且建筑利用空间也小了。毕竟你的干管一般情况下都是吊在梁底的。
回复
5楼
我理解可以采用,不过要加集热板
回复
6楼
车库应尽量避免下喷加集热盘,管道多时,局部考虑下喷。效果较好
回复
7楼
我同意鬼狒狒的看法
回复
8楼
如果用下喷,一是车库的尽空高度降低了,二是很难达到规范要求,一般要求喷头距顶板75mm-150mm,最大也不能超过550mm,所以还是做上喷好.
回复
9楼
上喷好,热气流较快接触喷头
回复
10楼
以前有点不明白,现在好了。谢谢了