求教,2个进线1个母联的连锁问题
caly1981
caly1981 Lv.2
2015年06月22日 18:03:42
只看楼主

2台进线开关400A/4P,外加1台母联400A/4P.如图给的设计是母联加了欠压,请问2个进线需要加欠压不,加不加的连锁怎么做.感谢

2台进线开关400A/4P,外加1台母联400A/4P.如图给的设计是母联加了欠压,请问2个进线需要加欠压不,加不加的连锁怎么做.感谢

QQ图片20150622180312.png

免费打赏
星湖
2015年06月23日 08:04:02
2楼
这欠压有什么作用呢?防止两段母线都失电时合母联开关?
回复
星湖
2015年06月23日 08:07:43
3楼
我们常规做法是:1、加三锁两钥匙;2、QF1、QF2的常开触点串联并接与QF3分闸按钮两端,QF1、QF2的常闭触点并联串接于QF3的合闸回路,QF1、QF2的控制回路接线同理。
回复
lingxuct
2015年06月23日 08:30:34
4楼
母联是没法装电压保护的,一楼说“如图给的设计是母联加了欠压”肯定是不真实的!

因为电压信号装上去,从哪侧接电压呢?总不能一侧有保护另一侧没保护吧?
回复
caly1981
2015年06月23日 09:08:04
5楼
星湖 发表于 2015-6-23 08:07 我们常规做法是:1、加三锁两钥匙;2、QF1、QF2的常开触点串联并接与QF3分闸按钮两端,QF1、QF2的常闭触点并 …问题就是这里,塑壳没办法加所锁
回复
lingxuct
2015年06月23日 09:19:05
6楼
caly1981 发表于 2015-6-23 09:08 问题就是这里,塑壳没办法加所锁没法加电气连锁和机械连锁的配电室,只能靠操作制度来控制了。
回复
caly1981
2015年06月23日 09:53:17
7楼
我现在的方案是3个塑壳断路器都加了3个电动操作机构,2台进线的断路器加了失压线圈,然后做的触电互锁,各位看看还有需要完善的地方没
回复
beida_energy
2015年06月23日 10:55:12
8楼
两路进线开关加失压保护应该是正确的。
因为属于总开关的概念,一旦失压后断电,恢复供电必须人工干预才行。
回复
likai860302
2015年06月24日 10:33:23
9楼
ccc___ 发表于 2015-6-23 08:30 母联是没法装电压保护的,一楼说“如图给的设计是母联加了欠压”肯定是不真实的!因为电压信号装上去, …是的,一般是进线处加装失压或欠压线圈,母联上不装