基于能耗分析法对遮阳板结构的优化
dymy_17840
dymy_17840 Lv.7
2015年06月22日 16:49:32
只看楼主

  0 引言  在现代建筑中,从墙面到屋顶等外围护结构越来越多地采用玻璃材料,玻璃的通透性能使人们充分感受到自然景观、自然光线和自然空间,但在采暖和制冷方面却带来了能耗增加的不足,与生态建筑这一发展趋势相抵触。传统的节能技术一一建筑遮阳,能有效防止有害的直射阳光,减少传人室内的太阳辐射热量,是消除或防止夏季室内过热的有效措施之一。因此采用遮阳设计的理念在建筑节能大环境中变得越来越重要。  遮阳措施种类繁多,针对特定建筑的不同地理位置、朝向以及特殊用途,一般不存在某一种遮阳措施普遍适用的情况。本文以夏热冬冷地区.Ij的典型省份上海为例,利用DOE一2软件进行遮阳动态能耗模拟,分析研究不同遮阳板结构对建筑能耗的影响规律,从而找到适合上海地区的建筑遮阳形式。

  0 引言
  在现代建筑中,从墙面到屋顶等外围护结构越来越多地采用玻璃材料,玻璃的通透性能使人们充分感受到自然景观、自然光线和自然空间,但在采暖和制冷方面却带来了能耗增加的不足,与生态建筑这一发展趋势相抵触。  本文在计算遮阳对建筑能耗的影响效果时,假设建筑能耗仅与计算面的外窗、外墙和遮阳形式有关,将计算区域的其他面设为绝热面。当分析不同遮阳形式的影响时,假设计算面的外窗和外墙结构及材料均不改变,即建筑能耗的变化情况仅与外窗遮阳形式有关。建立一个典型的标准房间模型,其尺寸长X宽×高为:3.0mx2.8mx2.8m。
  为了使计算出来的结果具有可比性,在模拟时采用《公共建筑节能设计标准》和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中规定的基本计算条件:
  1)室外计算气象参数采用典型气象年数据;
  2)室内计算干球温度:夏季为26℃ ,冬季为18℃,换气次数1.0次/h;
  3)计算面外墙的构造:涂料(3 mm)+防水砂浆罩面(8 mm)+防水砂浆打底划毛(12 mm)+现浇混凝土墙(120mm)+XPS挤塑保温板+普通混凝土空心砌块+水泥砂浆,综合传热系数为0.88W/(m2.K)
CE162618966.jpg