(1) 变压器正常运行发出均匀的“嗡嗡”声,但如果有较高且沉闷的“嗡嗡”声,可能是过负荷运行、电流大、铁芯振动力增大引起,应临视变压器负荷变化。 (2) 变压器内部有短时的“哇哇”声,可能是大动力设备启动,负荷突然增大,产生高次谐波;也可能是电网中发生过电压和雷电波侵入或穿越性短路等。 (3) 变压器内部有间隙的“哼哼”声,忽粗忽细、忽高忽低,可能是系统中铁磁谐振,或有断线、接地故障。
(2) 变压器内部有短时的“哇哇”声,可能是大动力设备启动,负荷突然增大,产生高次谐波;也可能是电网中发生过电压和雷电波侵入或穿越性短路等。
(3) 变压器内部有间隙的“哼哼”声,忽粗忽细、忽高忽低,可能是系统中铁磁谐振,或有断线、接地故障。
(4) 变压器有“噼啪”和“嗤嗤”的放电声,若声音沉闷可能是内部发生局部放电;若声音清脆可能是套管裂纹、破损或污染严重、设备线卡接触不良放电。
(5) 变压器若有“咕噜”、“咕噜”的沸腾声,可能是绕组发生短路故障或接头接触不良引起严重过热。
(6) 变压器有爆裂声,可能是变压器内部绝缘击穿严重放电。
(7) 变压器内部有“叮当叮当”锤击声及“呼呼”刮大风声,可能是铁芯夹金件松动或个别零件松动。