漏电保护装置的安装使用与运行维护
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年06月22日 13:59:00
只看楼主

1、漏电保护装置安装使用   ①安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间等是否符合要求。   ②漏电保护器安装接线时,要根据配电系统保护接地型式,按表3—8所示的接线图进行接线。接线时需分清相线和零线。  ③对带短路保护的漏电保护器,在分断短路电流时,位于电源侧的排气孔往往有电弧喷出,故应在安装时保证电弧喷出方向有足够的飞弧距离。

1、漏电保护装置安装使用
  ①安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间等是否符合要求。
  ②漏电保护器安装接线时,要根据配电系统保护接地型式,按表3—8所示的接线图进行接线。接线时需分清相线和零线。
20120429191430510.jpg

 ③对带短路保护的漏电保护器,在分断短路电流时,位于电源侧的排气孔往往有电弧喷出,故应在安装时保证电弧喷出方向有足够的飞弧距离。

  ④漏电保护器的安装应尽量远离其他铁磁体和电流很大的载流导体。

  ⑤对施工现场开关箱里使用的漏电保护器须采用防溅型。

  ⑥漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。

  ⑦采用分级漏电保护系统和分支线漏电保护的线路,每一分支线路必须有自己的工作零线;上下级漏电保护器的额定漏电动作电流与漏电时间均应做到相互配合,额定漏电动作电流级差通常为1.2~2.5倍,时间级差0.1~0.2s。

  ⑧工作零线不能就近接线,单相负荷不能在漏电保护器两端跨接。

  ⑨照明以及其他单相用电负荷要均匀分布到三相电源线上,偏差大时要及时调整,力求使各相漏电电流大致相等。

  ⑩漏电保护器安装后应进行试验,试验有:用试验按钮试验3次,均应正确动作;带负荷分合交流接触器或开关3次,不应误动作;每相分别用7kΩ试验电阻接地试跳,应可靠动作。

  2、漏电保护装置运行维护

  由于漏电保护器是涉及到人身安全的重要电气产品,因此在日常工作中要按照国家有关漏电保护器运行的规定,做好运行维护工作,发现问题要及时处理。

  ①漏电保护器投入运行后,应每年对保护系统进行一次普查,普查重点项目有:测试漏电动作电流值是否符合规定;测量电网和设备的绝缘电阻;测量中性点漏电流,消除电网中的各种漏电隐患;检查变压器和电机接地装置有无松动和接触不良。

  ②电工每月至少对保护器用试跳器试验一次,每当雷击或其他原因使保护动作后,应作一次试验。雷雨季节需增加试验次数。停用的保护器使用前应试验一次。

  ③保护器动作后,若经检查未发现事故点,允许试送电一次。如果再次动作,应查明原因,找出故障,不得连续强送电。

  ④严禁私自撤除保护器或强迫送电。

  ⑤漏电保护器故障后要及时更换,并由专业人员修理。

  ⑥在保护范围内发生人身触电伤亡事故,应检查保护器动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前要保护好现场,不得改动保护器。

20120429191430510.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开