还是电磁阀的相关问题,请指教
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年06月21日 16:05:19
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-21 16:12 编辑 1KA1和2KA1持续吸合,那么1TSF吸合,2TSF、3TSF、4TSF上端均有24V+,那么如果没有图中所示的二极管,所有TSF、MCF线圈都会流过一定的电流。我在想如果不用二极管,就让那些阀的线圈内流过电流,只要线圈两端电压不足以大到吸合电磁阀就行了。1KA2吸合0.5秒,然后断开,断开的瞬间1MCF1和1MCF2两端会有反向感应电压,这个电压的大小应该和电流消失的速度有关系,如果我没用二极管的话,1MCF1和1MCF2一直就有一些电流,所以断开瞬间电流变化不会太大,这个反向感应电压也不会太大,这样一定程度上避免了反向感应电压。我这样的想法对吗?

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-21 16:12 编辑

电磁阀.png
电磁阀1.png
1KA1和2KA1持续吸合,那么1TSF吸合,2TSF、3TSF、4TSF上端均有24V+,那么如果没有图中所示的二极管,所有TSF、MCF线圈都会流过一定的电流。
我在想如果不用二极管,就让那些阀的线圈内流过电流,只要线圈两端电压不足以大到吸合电磁阀就行了。
1KA2吸合0.5秒,然后断开,断开的瞬间1MCF1和1MCF2两端会有反向感应电压,这个电压的大小应该和电流消失的速度有关系,如果我没用二极管的话,1MCF1和1MCF2一直就有一些电流,所以断开瞬间电流变化不会太大,这个反向感应电压也不会太大,这样一定程度上避免了反向感应电压。我这样的想法对吗?
不过这样的话,平时那些未吸合的阀的线圈上一直有电流,有一定吸力,但是还吸不懂弹簧,这个电流不知道有多大,线圈不知道会不会发热,降低寿命。



电磁阀.png


电磁阀1.png

免费打赏
xinshiji168
2015年06月24日 13:59:08
2楼
回复
认真的逗娇娇
2016年07月26日 13:10:12
3楼
电磁阀与电动阀是根据操作方式来分类的,借助电动机、电磁装置操纵。使用场所见建筑给水排水工程技术与设计
回复

相关推荐