漏电断路器的拒动作与误动作的主要原因
ptvy80095
ptvy80095 Lv.9
2015年06月20日 20:41:00
来自于断路器
只看楼主

漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;

漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:

1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;

2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;

3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;

4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;

漏电断路器的误动作主要原因有以下几种:

1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;

2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作;

3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;

4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;

5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作;

6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作;

7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。
免费打赏
qq_1414303190415
2015年06月21日 09:26:35
2楼
谢谢楼主分享分析的很透彻。
回复
beida_energy
2015年06月21日 10:30:00
3楼
本帖最后由 beida_energy 于 2015-6-21 10:36 编辑


不对!不是拒动,是误动作!在TN-C端是不能装设三相四线的漏电断路器的!
因为,在TN-C端,PEN导体是可以接地的,但是一旦进了漏电断路器后的PEN导体就再也不能接地啦!
回复
beida_energy
2015年06月21日 10:48:32
4楼

也不对!
首先,TN-S系统N导体必须接入漏电断路器,以适应单相负荷的需要。
那么,即便N导体断开,相导体的接地仍然可以被RCD测到。
回复
火龙果乎两个会
2018年05月24日 08:22:10
5楼

谢谢楼主,顶一下

回复

相关推荐