1、 地下换热器类型 1) 水平埋管地源热泵系统 采用水平埋管时,管道均应埋在当地冰冻线以下。 A、 串联式水平埋管 B、 并联式水平埋管 2) U型垂直埋管地源热泵系统 采用垂直埋管时,一般管井直径为100-150mm,井深30-150米,U型管外径一般在50mm以下。 2、 地埋管换热器管材与传热介质选择
1、 地下换热器类型
1) 水平埋管地源热泵系统
采用水平埋管时,管道均应埋在当地冰冻线以下。
A、 串联式水平埋管
B、 并联式水平埋管
2) U型垂直埋管地源热泵系统
采用垂直埋管时,一般管井直径为100-150mm,井深30-150米,U型管外径一般在50mm以下。
2、 地埋管换热器管材与传热介质选择
1
)管材的选择
A
、管材所需的特性
① 化学稳定性好;
② 耐腐蚀
③ 流动阻力小、导热率大;
④ 较强的耐冲击性;
⑤ 管道连接处强度要高,密封性能要好;
⑥ 必须易于施工且连接方便。
B、 管材的类型
① 聚乙烯(
PE
)管,其应符合《给水用聚乙烯管材》
GB/T13663
的要求;
② 聚丁烯(
PB
)管,其应符合《冷热水用聚丁烯管材》
GB/T19473.2
的要求;
③ 管材的工程压力不应小于
1.0MPa
,工作温度应在
-20℃~50℃范围内。
C、 埋管管径
管径大小的选取应基于紊流区,这样流体与管内壁之间的换热效果好。此外,除在保证埋管换热器中流体流量最小且能保存紊流状态外,选管时应考虑安装成本低。兼顾以上考虑,埋管管径通常采用外径为
25-50mm
,管内流速应在
0.20-0.8m/s
范围内为佳。
2) 传热介质的选择
A、 介质性质
① 安全性(包括**性、易燃性及腐蚀性);
② 良好的传热特性(具有较大的导热系数);
③ 较低的摩擦阻力(具有较低的黏度)。
B、 介质类型
除水外,还可以采用的传热介质一般包括:氯化钠溶液、氯化钾溶液、乙二醇溶液、丙醇溶液、丙二醇溶液等。
3
、地埋管换热器选择(只适用于
U
型垂直埋管)
1
)井深、井数计算
详细请见《PHNIX芬尼克兹地源热泵地埋管换热器选型计算表》
2
)
机组型号
|
水泵扬程(米)
|
水泵流量(
m3/h
)
|
070
|
≥
18
|
≥
3
|
100
|
≥
18
|
≥
4
|
130
|
≥
18
|
≥
6
|
200
|
≥
18
|
≥
9
|
250
|
≥
18
|
≥
11
|
300
|
≥
18
|
≥
13
|
450
|
≥
18
|
≥
20
|
600
|
≥
18
|
≥
27
|