地下换热器设计选型
qq_1432639061086
2015年06月20日 19:08:00
来自于采暖供热
只看楼主

1、 地下换热器类型 1) 水平埋管地源热泵系统 采用水平埋管时,管道均应埋在当地冰冻线以下。 A、 串联式水平埋管 B、 并联式水平埋管 2) U型垂直埋管地源热泵系统 采用垂直埋管时,一般管井直径为100-150mm,井深30-150米,U型管外径一般在50mm以下。 2、 地埋管换热器管材与传热介质选择

1、 地下换热器类型

1) 水平埋管地源热泵系统

采用水平埋管时,管道均应埋在当地冰冻线以下。

A、 串联式水平埋管

100222yoatz4afyttzgeoh.png

B、 并联式水平埋管

100227j6apbnzrqhfnnbra.png

2) U型垂直埋管地源热泵系统

采用垂直埋管时,一般管井直径为100-150mm,井深30-150米,U型管外径一般在50mm以下。

100309aoo820odva6ojwk0.png

2、 地埋管换热器管材与传热介质选择

1 )管材的选择

A 、管材所需的特性

① 化学稳定性好;

② 耐腐蚀

③ 流动阻力小、导热率大;

④ 较强的耐冲击性;

⑤ 管道连接处强度要高,密封性能要好;

⑥ 必须易于施工且连接方便。

B、 管材的类型

① 聚乙烯( PE )管,其应符合《给水用聚乙烯管材》 GB/T13663 的要求;

② 聚丁烯( PB )管,其应符合《冷热水用聚丁烯管材》 GB/T19473.2 的要求;

③ 管材的工程压力不应小于 1.0MPa ,工作温度应在 -20℃~50℃范围内。

C、 埋管管径

管径大小的选取应基于紊流区,这样流体与管内壁之间的换热效果好。此外,除在保证埋管换热器中流体流量最小且能保存紊流状态外,选管时应考虑安装成本低。兼顾以上考虑,埋管管径通常采用外径为 25-50mm ,管内流速应在 0.20-0.8m/s 范围内为佳。

2) 传热介质的选择

A、 介质性质

① 安全性(包括**性、易燃性及腐蚀性);

② 良好的传热特性(具有较大的导热系数);

③ 较低的摩擦阻力(具有较低的黏度)。

B、 介质类型

除水外,还可以采用的传热介质一般包括:氯化钠溶液、氯化钾溶液、乙二醇溶液、丙醇溶液、丙二醇溶液等。

3 、地埋管换热器选择(只适用于 U 型垂直埋管)

1 )井深、井数计算

详细请见《PHNIX芬尼克兹地源热泵地埋管换热器选型计算表》


2

机组型号

水泵扬程(米)


水泵流量( m3/h


070


18


3


100


18


4


130


18


6


200


18


9


250


18


11


300


18


13


450


18


20


600


18


27



100222yoatz4afyttzgeoh.png


100227j6apbnzrqhfnnbra.png


100309aoo820odva6ojwk0.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开