钢筋接头不能设置在构件的非连接区域内,也就是接头不能位于受力较大处,这个规定从受力角度没问题,但实际操作中会出现几个要求不能同时满足的情况。如接头既要避开非连接区,又要满足搭接百分率的要求,还要满足接头间0.3LLE(或500)错开的要求,这几个要求显然不能同时满足的,特别是当层高或跨度不大时,同时满足这几个要求几乎是不可能。如地下室外墙外侧的接头位置是层高的三分之一区域内,内侧的接头位于基础面或楼层以上四分之一层高处(见11G101-1P77)。从受力角度,外墙外侧的中间部位及内侧的上下端及支座处是受力较小处,接头这样设置完全正确,但并不代表有可操作性和可行性。
如地下室外墙外侧的接头位置是层高的三分之一区域内,内侧的接头位于基础面或楼层以上四分之一层高处(见11G101-1P77)。从受力角度,外墙外侧的中间部位及内侧的上下端及支座处是受力较小处,接头这样设置完全正确,但并不代表有可操作性和可行性。
如果外墙采用绑扎连接,接头百分率为 50%,接头之间错开距离为500,竖向钢筋直径为14,地下室层高3.3米,三级抗震,混凝土强度等级为C30,锚固长度为37d,搭接长度为1.2*37*14。低位钢筋离基础面高度=3300/3+1.2*37*14=1722,高位钢筋距基础面高度=1722+500+1.2*37*14=2844,高位钢筋又到了地下室外墙上部非连接区了。
外墙均有钢板止水带,一般距离基础面300~500,假设止水带离基础面为300,外墙内侧的钢筋连接区为3300/4-300=800,在这极有限的区域内怎么设置接头?除非是100%连接,否则,根本不可能做成50%接头错开的形式。
施工习惯做法是外墙竖向钢筋不分内外,避开外墙止水带,按50%设置接头,或者干脆就从基础一次性到地下室外墙顶,这只能适用于只有一层地下室,有多层地下室显然是不可能的。
柱纵筋搭接情形与外墙相似。
另外,梁下部纵筋在支座外搭接,既要避开节点1.5梁高即箍筋加密区,又要不能位于受力较大处即跨中三分之一区域,又要保证接头25%或50%错开,且接头又不能首尾相接,在这有限的区域内几个要求无法同时满足。