目前防排烟的压差控制
hunanzhq
hunanzhq Lv.3
2015年06月19日 17:16:58
来自于通风排烟
只看楼主

本人目前学习防排烟中,想了解下目前防烟前室或防烟楼梯间的压差控制方法。看图集中有设旁通阀的压差控制。还有设置余压阀的压差控制,还有设变频风机的压差控制方法。想问下目前在实际应用中哪种方式用的比较多。。还有这几种方式的价格比较。还有就是这些压差控制方式常用么?还是一般不会设?

本人目前学习防排烟中,想了解下目前防烟前室或防烟楼梯间的压差控制方法。
看图集中有设旁通阀的压差控制。还有设置余压阀的压差控制,还有设变频风机的压差控制方法。
想问下目前在实际应用中哪种方式用的比较多。。还有这几种方式的价格比较。
还有就是这些压差控制方式常用么?还是一般不会设?
免费打赏
hunanzhq
2015年06月22日 09:34:22
2楼
自己顶一个,求解答啊
回复
wangxueleiyy
2015年06月22日 10:58:12
3楼
余压阀的话吗面积太大
回复
hunanzhq
2015年07月08日 13:59:22
4楼
余压阀有多大面积啊?
回复
laodadetudi888
2015年07月13日 15:08:23
5楼
我一般做旁通,这种方法画图比较简单,余压阀的话,算出来会比较大,现场做出来不太好看;还有一种做风机变频,这种方法控制上比较麻烦。
回复
hunanzhq
2015年07月20日 16:32:12
6楼
老大的徒弟 发表于 2015-7-13 15:08 我一般做旁通,这种方法画图比较简单,余压阀的话,算出来会比较大,现场做出来不太好看;还有一种做风机变 …恩,谢谢解答。
回复
zhanghaijun760209
2015年07月20日 20:15:48
7楼
目前检测的不少高层,没有见过超压的,实在是没有必要设置泄压阀
回复
王铜
2015年07月21日 07:32:37
8楼
面积太大