已建好建筑,加建电梯问题
蓝月1
蓝月1 Lv.10
2015年06月19日 10:50:15
只看楼主

原本已建好两层楼,桩基础,现在要加建电梯,位置如图,刚好在两个承台中间,承台标高为-0.6,电梯标高为-1.6,往下挖四米到黏土层,我做人工挖孔桩行不行呢,或者直接做独立基础,然后直接用混凝土回填到-1.6的标高,挖的时候对旁边基础会不会有问题


原本已建好两层楼,桩基础,现在要加建电梯,位置如图,刚好在两个承台中间,承台标高为-0.6,电梯标高为-1.6,往下挖四米到黏土层,我做人工挖孔桩行不行呢,或者直接做独立基础,然后直接用混凝土回填到-1.6的标高,挖的时候对旁边基础会不会有问题

11111.png

免费打赏
设计小兵
2015年06月19日 13:00:00
2楼
电梯井道应与主体建筑设缝分开,单独设置。电梯井道基础视其下土质好坏,可采用独立基础或桩基础
回复
py1101
2015年06月19日 13:02:12
3楼
xpy1101 发表于 2015-6-19 13:00 电梯井道应与主体建筑设缝分开,单独设置。电梯井道基础视其下土质好坏,可采用独立基础或桩基础同意此意见,建议单独设置,以独立沉降
回复
jszxwsw
2015年06月19日 13:41:28
4楼
还好还好呵呵
回复
一路海哥
2015年06月19日 20:19:04
5楼
同意此意见,建议单独设置,以独立沉降
回复
dengken205
2015年06月19日 22:07:05
6楼
做梁转换到承台即可。
回复
蓝天蓝
2017年08月07日 15:11:24
7楼
学习了 呵呵
回复
sky770112
2017年08月08日 11:03:24
8楼
学习了 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开