安装高效过滤器前应准备那些工作
qq_1432639061086
2015年06月18日 21:28:00
只看楼主

安装高效过滤器前应准备那些工作高效过滤器通常是在地面施工完毕后进行安装,这样做室内条件符合高效过滤器的安装条件,但是这样做存在一个问题,就是在做环氧树脂自流平地面时,室内无法通风,对施工人员的健康非常有害。所以,施工人员常常开门通风,这样通风既影响地面施工质量,又会污染洁净室,给日后擦洗带来困难,在环氧树脂自流平的底涂施工完毕干燥后,即可进行高效过滤器的安装。因为底涂以后,地面已经很干净,符合高效过滤器的安装条件。装好高效过滤器后,在地面的中涂及面涂施工时,就可利用净化空调系统进行通风换气,地面涂装的施工环境得到改善,更重要的是可以提高地面的光洁度。这种施工工序,既不影响高效过滤器的安装质量,又能提高地面施工质量且能确保工人的健康,可谓一举三得。

安装 高效过滤器前应准备那些工作
高效过滤器通常是在地面施工完毕后进行安装,这样做室内条件符合高效过滤器的安装条件,但是这样做存在一个问题,就是在做环氧树脂自流平地面时,室内无法通风,对施工人员的健康非常有害。1、高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净
2、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。
3、高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。
4、高效过滤器安装前,必须在安装高效过滤器现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。
  5、高效过滤器的框架应平整。每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。
  6、高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、精密过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
  7、采用密封垫时,垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%~30%。采用液槽密封时,液槽内的液面高度要符合设计要求,框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时,粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住;双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。
  8、安装高效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台精密过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各高效过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效精密过滤器。
免费打赏
wangxueleiyy
2015年06月23日 19:24:32
2楼
医院设计用的比较多
回复
co1434950852064
2015年06月27日 01:58:30
3楼
洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效精密过滤器
回复
helen_aileen
2016年10月26日 17:23:40
4楼
不错,说的很全面。
回复
as1215sc
2018年11月08日 17:47:18
6楼
总结的很好!施工的时候如果能够严格按照执行就更好了!
回复

相关推荐

APP内打开