求解答。这是在照明设计发出去别人提出来的意见,有大神帮忙解释下吗
co1434607525271
2015年06月18日 16:42:29
只看楼主

求解答。这是在照明设计发出去别人提出来的意见,有大神帮忙解释下吗

求解答。这是在照明设计发出去别人提出来的意见,有大神帮忙解释下吗
492eb0747df31887c4c0.zip
1.5 MB
立即下载
免费打赏
电气925
2015年06月19日 09:48:03
2楼
5轴和6轴之间 电缆井旁边那个不是电梯吗 你为啥说7层宿舍和住宅未使用电梯
回复
linrx
2015年07月01日 20:09:09
3楼
电气925 发表于 2015-6-19 09:48 5轴和6轴之间 电缆井旁边那个不是电梯吗 你为啥说7层宿舍和住宅未使用电梯2~6层7~9轴的住户如何使用电梯呢?跑到七楼屋面绕一圈,再从七楼坐电梯下来?
回复
bjwyy2013
2015年07月03日 10:33:49
4楼
楼上说的有道理啊
回复
honestbowj
2015年08月18日 14:54:47
5楼
恩,发表下我的个人观点,首先楼主你没有设计说明,所以我也不知道楼主你用的是不是TN-C接地系统,但从你的系统图来看,你用的是TN-C系统,根据就是你机房的照明及插座等都是用的2*2.5的线,也就是说1个L线,1个PEN线,将零线与接地保护线合用了,就是所谓的TN-C系统了。TN-C-S系统之允许在总进户的时候将零线与接地合用,就是说从外面引来的时候可以使4线制的,但从总箱分出去后就要是5线制,分别为L1,L2,L3,N,PE五根线,而楼主的系统图里从总箱到各AL箱的线都是4线的(同样是使用的PEN线),所以是不符合要求的。
回复
honestbowj
2015年08月18日 14:58:05
6楼
恩,对了。规范上要求灯具的金属外壳要可靠接地,不光是2.4米以下要可靠接地,所以也就是说照明线路也应该是3线(L线,N线,PE线),不要贪图节省使用2线了。
回复
honestbowj
2015年08月18日 15:00:17
7楼
电梯迫降是消防联动要求,如果你没有火灾自动报警系统的话,即使你做了电梯迫降,也无法实现,因为没有报警信号作为联动信号。
回复

相关推荐

APP内打开