刚画的图 第一次要交出去图审,心里没底,有没大神帮我看看能不能过
co1434607525271
2015年06月18日 14:22:07
来自于照明工程
只看楼主

帮帮忙啊,,,,,,,

帮帮忙啊,,,,,,,
d80a20dbdce114e7c253.rar
565 KB
立即下载
免费打赏
linrx
2015年06月18日 15:47:14
2楼
粗粗看了一下,问题还挺多,标注在图纸内了
回复
co1434607525271
2015年06月18日 16:09:35
3楼
linrx 发表于 2015-6-18 15:47 粗粗看了一下,问题还挺多,标注在图纸内了-谢了,对我帮助很大,应急电是不是用单相呢 ,还有住宅的系数一般取大多少呢 我 一般都是0.8-0.9,井道插座也是取220V??
回复
qq_1434511896054
2015年06月19日 16:06:18
4楼
应急电源应采用单相,AL分箱子接入总箱的线路应采用TN-C-S系统 三相就是5根线,单相就是3根线,电梯实际上不报警也需要迫降,不迫降出现问题时无法避免电梯不断电
回复
chenzy0221
2015年06月19日 23:19:57
5楼
下载下来学习,希望自己能学到东西啊
回复
linrx
2015年06月22日 10:54:26
6楼
1233211q 发表于 2015-6-18 16:09 -谢了,对我帮助很大,应急电是不是用单相呢 ,还有住宅的系数一般取大多少呢 我 一般都是0.8-0.9,井道插 …应急电支线肯定是单相,配电箱处可以采用三相。住宅的系数查04DX101-1 建筑电气常用数据 P24页