简析流量超标循环水泵的电能浪费问题
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年06月18日 11:07:00
只看楼主

全国采暖的普遍形式是低温水采暖,这种系统是以供水95℃,回水为70℃设计的,也就是说在每年的1 月15日左右,室外温度最低(达到或接近室外设计计算外温)时,系统运行时,供水温度为95℃,回水为70 ℃,供回水的温差为25℃。但是,普遍达不到这一温度和温度差。根本原因是什么? 是系统实际的循环流量超过规范规定的循环流量。流量超标电能浪费有多大,简单计算如下: 某采暖系统:一、设计工况: 设计温差 ΔTJ=25 ℃

全国采暖的普遍形式是低温水采暖,这种系统是以供水95℃,回水为70℃设计的,也就是说在每年的1 月15日左右,室外温度最低(达到或接近室外设计计算外温)时,系统运行时,供水温度为95℃,回水为70 ℃,供回水的温差为25℃。但是,普遍达不到这一温度和温度差。根本原因是什么?
是系统实际的循环流量超过规范规定的循环流量。流量超标电能浪费有多大,简单计算如下:
某采暖系统:
一、设计工况:
设计温差 ΔTJ=25 ℃
设计循环流量 GJ=100 m3/h
设计系统的总阻力 HJ=5 mH2O
设计水泵的轴功率 NJ=100*5/(367*η) KW
二、实际工况:℃
实际温差 ΔTS=10 ℃
循环流量 GS=250 m3/h 实际的总阻力 HS1=31.25 mH2O
实际水泵的轴功率 NS1=250*31.25/(367*η) KW
可以很清楚地看出:设计温度差由25 ℃变成10℃温差时,流量增大了2.5倍,系统阻力 (也就是循环水泵的实际扬程)增大了6.25倍,循环水泵的轴功率增大了15.635倍。
以10℃左右温差工作的采暖系统不在少数,由其浪费的电能有多大?我测算的结果是现实循环水泵3/4及以上的电能是浪费了的,1/4及以下的能耗是有用的。

相关推荐

APP内打开