楼面梁不宜直接支承在连梁上,怎么改
a2230853319
2015年06月18日 09:34:57
只看楼主

S7~LESYI.png' />

S7~LESYI.png' />


K8797MTQ[LF@IG@S7~LESYI.png

免费打赏
东北六哥
2015年06月18日 10:02:57
2楼
剪力墙中间1200mm的墙从上到下全部删除,设置的梁还是这200X450,变成框梁就没事了吧?没试试么?
回复
偷地雷的
2015年06月18日 10:54:26
3楼
你这个跨高比大于2.5但小于5,是连梁,剪力墙的特点是强墙弱连梁,他上面是不能搭次梁的,一旦梁破坏,影响很大,这个你懂。所以这个做法不合理。建筑要是同意改最好,实在不行只能在两侧加2道次梁在拐弯处比较好,能想到的也就是这样了。
回复
x1xqq
2015年06月18日 15:34:11
4楼
若是次梁,取消即可,板厚最多增加 1 或 2 公分。
回复
jszxwsw
2015年06月23日 11:03:23
5楼
结构设计的三个主要环节
回复
设计牛
2015年06月24日 15:39:02
6楼
简单粗暴点
把LL变成墙
回复
yunlingfeng163
2015年06月24日 15:47:01
7楼
既然搭在连梁上就不是大梁,直接拿掉
回复
完美生活01
2015年06月24日 21:50:09
8楼
可以尝试一下做大板
回复
zhanglin2829124
2015年06月24日 22:06:15
9楼
优先考虑将此梁去掉。
回复
豪情0530
2015年06月25日 08:20:58
10楼
路过学习的。