请问下,人防固定电站的双台柴油发电机什么情况需要并列运行啊,看好几个图纸都是用的并列运行, 有个固定电站图集,那个上面没有说用并列,而是用的母联?觉得都是合理的,请教大家做设计时用的那种,是不是各有优缺点啊。
请问下,人防固定电站的双台柴油发电机什么情况需要并列运行啊,看好几个图纸都是用的并列运行,
有个固定电站图集,那个上面没有说用并列,而是用的母联?
觉得都是合理的,请教大家做设计时用的那种,是不是各有优缺点啊。
2楼
不知道什么时候才有人回答
回复
3楼
如果是带自动并列装置的发电机,就用并列运行,根据负荷大小确定用一台还是两台,如果是不带自动并列装置不,柴油发电机组并列不是简单事儿,要么增加并机装置,要么就分段母线加联络。
回复
4楼
完全可以考虑并列运行(高速火电机组和各种水轮机组都可以而且必须并列运行,小小的柴油机组就更不在话下了)。
至于并列点选在哪里,有两种方案:在发电机出口断路器处;在分段母联断路器处。
仅两台发电机时,两种并列方案均可;三台及以上的发电机并列,一般选在发电机出口。
最好配置自动准同期并列装置,以便实现自动准同期并车。
回复
5楼
hanzhg54 发表于 2015-6-27 20:25 如果是带自动并列装置的发电机,就用并列运行,根据负荷大小确定用一台还是两台,如果是不带自动并列装置不 …谢谢回复

回复
6楼
wboy8759 发表于 2015-6-27 22:00 完全可以考虑并列运行(高速火电机组和各种水轮机组都可以而且必须并列运行,小小的柴油机组就更不在话下了 …谢谢回复、

回复
7楼
wboy8759 发表于 2015-6-27 22:00 完全可以考虑并列运行(高速火电机组和各种水轮机组都可以而且必须并列运行,小小的柴油机组就更不在话下了 …谢谢回复、

回复
8楼
路过学习了,以后用的着。
回复
9楼
wboy8759 发表于 2015-6-27 22:00 完全可以考虑并列运行(高速火电机组和各种水轮机组都可以而且必须并列运行,小小的柴油机组就更不在话下了 …我是想着如果可以用母联联络运行这样就可以少一个并列柜子了。
回复
10楼
hanzhg54 发表于 2015-6-27 20:25 如果是带自动并列装置的发电机,就用并列运行,根据负荷大小确定用一台还是两台,如果是不带自动并列装置不 …我是想着如果可以用母联联络运行这样就可以少一个并列柜子了。
回复
11楼
怎么还要什么专用的并列柜?每台发电机出线开关柜可以兼作并列柜啊(同期并列点就是断路器)。
准同期装置是公用的(需要小控制开关来切换检同期PT回路),可以专设一个专门的同期小箱哦。
回复