本帖最后由 yajeed 于 2015-6-16 00:45 编辑 【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,怎么理解?现在我这有个问题:因为建筑行业不景气,业主没钱,过年到现在一直是半停工状态。原本已经施工完成的地下二层、地下一层及一层顶板都达到拆模的强度了。因为不知道何时复工,就安排拆除了一层顶板的模板支撑架。最近,又准备开工了。支设二层顶梁板的模板架子。但是一层的架子已经全部拆完了。
本帖最后由 yajeed 于 2015-6-16 00:45 编辑
【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,怎么理解?
现在我这有个问题:
因为建筑行业不景气,业主没钱,过年到现在一直是半停工状态。
原本已经施工完成的地下二层、地下一层及一层顶板都达到拆模的强度了。
因为不知道何时复工,就安排拆除了一层顶板的模板支撑架。
最近,又准备开工了。
支设二层顶梁板的模板架子。
但是一层的架子已经全部拆完了。
负一层顶板板厚是160mm的,一层顶板是120mm厚的。
如果不回顶,直接在一层顶板上搭设模板支撑架,一层顶板混凝土浇筑施工过程中,产生施工荷载,会不会破坏一层顶板?
160mm的板,我问了设计,是考虑施工堆料荷载的,能承受5kN/平米。
120mm的板估计也最多能承受3KN/平米的力。
按照规范进行计算
q1=0.9max[1.2(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,
1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]
=
[1.2*(0.75+(1.1+24)*0.12)+1.4*2.5,
1.35×(0.75+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×2.5]
=0.9*[8.0144,7.5287]kN/m2
就按照最多8KN计算,肯定超过3KN的楼板荷载了,要怎么回顶一层顶板啊?肯定不能按照支模打混凝土的规格来搭设了,就立几根立杆顶住板行吗?梁就不回顶了?
2楼
160mm厚的地下室顶板能承受5kN/m2的荷载是指修建完成后使用过程中的活荷载,没有包括顶板的覆土和装饰荷载,在修建过程中,覆土和装饰荷载还没有上,故此时顶板的承载能力远不止5kN/m2。120mm厚的二层顶板同样存在装修和吊顶荷载还没有上,所以其承载能力不会只有3kN/m2。实际施工中也没有谁施工120mm厚的板还用多层支撑的,也没有出过事故。要验算支撑层的承载能力需要根据实际结构的几何尺寸、混凝土强度等级和配筋,以及实际荷载情况进行验算,而不是估计。以上意见供参考。
回复
3楼
这是混凝土强度的要求。
回复
4楼
本帖最后由 yajeed 于 2015-6-16 08:37 编辑 luo470829 发表于 2015-6-16 08:18 160mm厚的地下室顶板能承受5kN/m2的荷载是指修建完成后使用过程中的活荷载,没有包括顶板的覆土和装饰荷载, …不是吧,每个板的配筋,我还得每个板都算,我的一个亲戚是结构设计,我问来着,说120厚的板是按照最小配筋率考虑的,如果每个板我都计算,那也太麻烦了吧,应该能根据板厚来确定荷载大小,然后设计出回顶方案吧?
回复
5楼
yajeed 发表于 2015-6-16 08:25 不是吧,每个板的配筋,我还得每个板都算,我的一个亲戚是结构设计,我问来着,说120厚的板是按照最小配筋 …呵呵,如果你觉得计算麻烦,一定要拍脑袋,你还是别问了
回复
6楼
保持施工层下有两层连续支撑,是必须的
回复
7楼
一帆风顺00 发表于 2015-6-16 18:28 保持施工层下有两层连续支撑,是必须的规范好像是这么规定的,但是实际需要吗?回顶不是也要钢管,要人工的吗?
回复
8楼
yajeed 发表于 2015-6-16 20:08 规范好像是这么规定的,但是实际需要吗?回顶不是也要钢管,要人工的吗?没有哪本规范这样规定。
回复
9楼
luo470829 发表于 2015-6-17 07:11 没有哪本规范这样规定。好像也是啊,我找找看啊,谢谢
回复
10楼
砼强度达到设计要求,只回顶作业层下一层就好啊。
回复
11楼
luo470829 发表于 2015-6-17 07:11 没有哪本规范这样规定。要有一个万无一失的考虑.
回复