一、机房空调单级活塞式压缩机开机操作步骤1.接通控制柜电源。2.打开冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀,启动水泵,观察水泵进出水压力差以及水压的稳定性,如进出水压方差过大,应检査水管路上的阀门是否开启、水过滤器中的滤网是否堵塞。如水压不稳定,则应排放水管路中的空气,直至水压稳定。3.启动机房空调水冷却塔风机,观察运行是否平稳、是否有异常嗓声。4.将压缩机能量调节阀置于0”位。5.将排气阀开至最大,然后倒回1/2圈。
1.接通控制柜电源。
7.将压缩机能量调节阀调大1档,吸入压力降低到正常蒸发压力时,缓慢打开进气阀,开至最大后倒回1/2圈。
8.填写机房空调操作记录。
二、单机双级活塞式压缩机开机操作步骤
1.接通控制柜电源。
2。打开冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀,启动水泵,观察水泵进出水压力差以及水压的稳定性,如进出水压力差过大,应检査水管路上的阀门是否开启、水过滤器中的滤网是否堵塞。如水压不稳定,则应排放水管路中的空气,直至水压稳定。
3.启动机房空调水冷却塔风机,观察运行是否平稳、是否有异常噪声。
4.将压缩机能量调节阀置于0”位。
5.将低压级与高压级排气阀开至最大,然后倒回1/2圈。
6.按下机房空调启动按钮。
7.高压级吸入压力降低到正常中间压力时,缓慢打开进气阀,开至最大后倒回1/2圈。
8.将压缩机能量调节阀调大1档,低压级吸入压力降低到正常蒸发压力时,缓慢打开进气阀,开至最大后倒回1/2圈。
9.填写操作记录。
三、机房空调制冷压缩机正常运行现察
1.保持运行参数稳定,如冷凝压力过高则调大冷却水量,冷凝压力低则调小冷却水量,蒸发温度依靠能量调节阀进行调节。
2.填写操作记录。
四、机房空调单级活塞式压缩机停机操作步骤
1.按下机房空调停机按钮。
2.依次将压缩机进、排气阀关闭。
3.关闭水泵。
4.关闭冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀。
5.关闭水冷却塔风机。
6.填写操作记录。
五、机房空调单机双级活塞式压缩机停机操作步骤
1.按下停机按钮。
2.依次将低压级进、排气阀关闭。
3.依次将高压级进、排气阀关闭。
4.关闭水泵。
5.关闭冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀。
6.关闭水冷却塔风机。
7.填写操作记录。