公共建筑厨房通风设计
bfup_26573
bfup_26573 Lv.7
2015年06月13日 20:17:21
来自于通风排烟
只看楼主

1 概述厨房是公共建筑的重要组成部分,但是,在实际工作中,却是业主、设计人员比较不重视的内容之一。以设计人员为例,建筑、给水排水、暖通空调、建筑电气等各专业都要进行厨房内容的设计。在施工图设计时,往往因厨房工艺不明确,该部分内容成为设计中的薄弱环节。在大楼土建完工后,明确了厨房的工艺,就需对原厨房图纸进行修改。以暖通空调专业为例,因使用功能和平面布置的变化,就餐人数的增加等,不仅可能造成厨房设计的返工,甚至原预留的油烟井的位置及大小都可能成为问题。原设计的厨房排油烟效率、送风系统、岗位空调系统都需要重新修改,造成了不必要的浪费,也为层高通风效果不佳留下了“祸根”。 笔者做了一些工程的厨房通风设计,现以其中一个比较典型的实例,说明厨房通风设计时应注意的问题,供同行参考。

1 概述
厨房是公共建筑的重要组成部分,但是,在实际工作中,却是业主、设计人员比较不重视的内容之一。杭州某饭店为一星级饭店,建筑面积约2.3万M2,共12层。该工程原设计九层,原设计按三星级饭店,为适应形势发展的需要,将其该为四星级饭店。该工程是在土建结顶后进行厨房工艺设计。厨房设计由厨房公司完成图纸,再由设计院进行配合设计。在配合设计时,分几个过程进行。
3 “吃透”厨房工艺设计图纸,提出修改意见
室内设计公司在业主的“尽量扩大餐厅面积”的要求下,将餐厅的面积扩大了近一倍。而厨房面积仍为原设计的面积。可以想像,这样的厨房面积是相当紧张,厨房工艺布置也显得不尽合理和显得拥挤杂乱。 厨房炉灶排气系统是有厨房公司设计、施工,管道煤气是由煤气公司设计、施工的,而送风和岗位空调系统是由原设计单位设计,原施工单位施工。在我们拿到厨房公司的工艺图纸后,发现了不少问题,并向厨房公司提出了修改建议。厨房公司的炉灶排气系统示意图见图1。

1) 原预留的油烟井位置不合理,油烟井下部也设有炉灶,造成排风管走向要走“弯道”。
2) 原预留的油烟井面积太小,因炉灶排气量大大超过施工图所预留的,油烟井内的风速大20/S。
3) 每台排风机(箱)承担的排油烟罩数量偏多,大6个之多,这造成每台风机(箱)风量偏大,给噪音处理和安装带来了一定的困难,给以后的运行管理也带来了不便。
4) 各排气管道走向未考虑其它管道,造成局部吊顶仅1.9M,影响了使用。 针对以上问题,我们提出了以下处理意见,并与厨房公司、室内设计公司和土建专业达成了共识。
1) 调整油烟井的位置。封闭原油烟井,在库房内隔出一油烟井小间,并直通屋顶。油烟井内贴磁片,增设一密闭门,以便于油垢的清除。
2) 减少进油烟井的排气量。将蒸、煮的排气由风机直排至裙房的屋顶,减小油烟井内的风速,并降至10M/S左右。
3) 将每套排风系统承担的排气罩的数量减少,以便个排气罩风量的调节,也可在部分负荷时,调整排气罩的开、停,降低运行费用。
4) 通过管道综合,调整各风管的走向,保证厨房最低处吊顶不低于2.2M。
4 增设厨房排风系统
厨房的通风,不仅要排除炉灶所产生的油烟和水蒸汽,而且应排除室内异味及可能泄漏的煤气,因此有必要除设有炉灶的排油系统外,增设排风系统。排风量按5次/H计算。这样,能有效排除异味,并保证在任何时候,厨房均处于负压状态,有效控制了餐饮的“窜味”问题。
5 增设厨房岗位空调系统
厨房室内温度往往有30~40℃,而炉灶热辐射强度又很大,岗位工作温度可达40~60℃,而厨师连续工作时间一般为2小时,因此有必要增设空调送风系统。因厨房室内空气油烟较多,若采用风机盘管或有回风的空调系统,会造成盘管传热系数不断下降,空气阻力不断增加,造成空调效果大大降低,甚至不起作用。 在本工程设计中,因厨房局部层高仅3M,又不能增设空调机房,故设计采用轴流风机加冷盘管(利用普通风机盘管的表冷器)的空调送风方式。送风量按每个工作岗位500M3/H考虑,每个送风口采用可旋转风口,以便厨师根据各人的情况,调节送风方向,达到最佳效果,岗位空调系统见图。

6 进行风量平衡,进一步防止“窜味”现象
厨房的风量平衡可用以下公式表示 ∑Qs=K ∑Qp …………………………………………………(1)
式中,∑Qs――总补风量,M3/H
∑Qp――总排风量,M3/H
K――――补风量与排风量之比,一般取0.8~0.9。
而∑Qs=Q