2.1.5 孔洞率大于25% 修改为 孔洞率小于35%3.1.1-2删除了MU10 -3新 注1孔洞率的要求 注2取消了碳化系数3.1.2新加自承重要求。这里细说一下啥是自承重吧。3.1.3细化了砂浆要求3.2.1-4增加了Mb20,Mu20设计值,取消了错孔的折减,淘汰了水泥煤渣混凝土砌块。 -6孔洞率的说法取消了,但是条文说明里还保留着。个人认为这次条文说明改的很仓促,有很多保留了老规范内容,等勘误
3.1.1-2删除了MU10
-3新
注1孔洞率的要求 注2取消了碳化系数
3.1.2新加自承重要求。这里细说一下啥是自承重吧。
3.1.3细化了砂浆要求
3.2.1-4增加了Mb20,Mu20设计值,取消了错孔的折减,淘汰了水泥煤渣混凝土砌块。
-6孔洞率的说法取消了,但是条文说明里还保留着。个人认为这次条文说明改的很仓促,有很多保留了老规范内容,等勘误
-7注中调整系数变了,并且取消了半细料砌体
3.2.2增加了混凝土砖,混凝土多孔砖,取消了双排孔多排孔FV增大系数
3.2.3这一条以前折磨我们很久。这次取消了吊车跨度的修正,水泥砂浆要小于等于M5才修正,施工质量在这里没有体现,但是在4.1.5条文说明里体现了。B按0.89,A按1.05.等勘误出来再看看吧。
3.2.5新增了泊松比,砌体收缩率
-1明确了f不调整
-2E的计算公式变了。
4.1.5 引入了抗力模型不定性系数YL,此处与混凝土规范靠拢了
Yf增加了A级
1.4调整为1.3增加了工业建筑的限制条件。
4.1.6增加了1.35项。
4.1.7新增条文
4.2.8-1无门窗洞口时变了
4.3耐久性,这里改变颇多。但是都是文字。so,出题可能性不大。概念题可能性比较大
第一次更新结束,我要去爬楼梯了……明后天吧,第二次更新
第二次更新
5.2.1 局压 f仅受压面积<0.3平方米时不考虑折减
5.02.2 -5 -6新
5.2.5-2-1)宜修改为应,小于180mm
5.2.6 Eb 变为 Ec,换汤不换药的修改
5.5.1 取消了表am
表6.1.1 增加了配筋砌块砌体
6.1.4-3 独立墙,新滴
6.2.1为原6.2.6改的,增加了新内容
6.2.2新
6.2.3原6.2.8
6.2.4原6.2.14
6.2.5为原6.2.3
6.2.6原6.2.7
6.2.8原6.2.4
6.3填充墙,新的。
6.4夹心墙,原6.2.15条。
6.4.1 由100改至120
6.4.2 变成强条
6.5.2 M5变为M7.5
取消了滑动层
6.5.4 取消了墙体材料限制,适用范围比以前扩大了
6.5.6 新的
7.1.4条 此条于地基规范 7.4.3 7.4.4相联系,请问还有别的吗?
7.2.3-3新增“梁端底面压力……”
7.3.1 墙梁范围较以前明确
7.3.2-3 原为表7.3.2注3
-4 新
7.3.12 墙梁的构造要求新规第12 条增加了托梁上部通长布置的纵向钢筋面积与跨中下部纵向钢筋面积比值不应小于0.4. 第14 条,当托梁截面高度hb 大于等于450mm 时,应沿梁截面高度设置通长水平腰筋(旧规为500mm)
7.4 挑梁无变化
第八章 配筋砖砌体构件
8.1.1 无变化
8.1.2 网状配筋砖受压构件的承载力,新规明确了ρ的计算方式,并取消了连弯
钢筋网。修改了附录D 中Ψon 的计算公式。
8.1.3 无变化
8.2.1 无变化
8.2.2 对于砖墙与组合砌体一同砌筑的T 型截面构件,其承载力和高厚比按矩形
截面组合砌体构件计算。(旧规中高厚比仍按T 型截面考虑)
8.2.3 新规fc 取值有变化。
8.2.4 无变化
8.2.5.3 按钢筋强度取值,受压区相对高度限值有调整。
8.2.6 新规取消保护层厚度,保护层厚度要求见新规4.3.3
8.2.7 明确了公式中A 的定义
8.2.8 新增内容。
8.2.9 为旧规8.2.8,新规取消了该条强制要求。并增加了6,7 两项。
第九章 配筋砌块砌体构件
9.1.1 无变化
9.1.2 新增。配筋砌块砌体剪力墙,宜采用全部灌芯砌体。
9.2.1 第四条极限压应变区分轴心受压(不大于0.002),偏心受压(不大于0.003)
增加第六条,第七条。
9.2.2~9.2.3 无变化
9.2.4 新规对于相对受压区高度的取值有变化
HPB300(0.57),HRB335(0.55),HRB400(0.52
9.2.5 无变化
9.3.1~9.3.2 无变化
9.4.1 新规在第一条中增加在其他部位不应小于10mm
9.4.2 第2 条新规规定:梁平息的水平钢筋间的净距不应小于50mm(旧规为
25mm)
9.4.3 新规取消原旧规9.4.3 条强制性。
9.4.4 无变化
9.4.5 新规第2 条,在砌体水平灰缝总,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水
平或者垂直弯折段的长度不宜小于20d 和250mm(旧规为150mm);钢筋的搭
接长度不宜小于55d
9.4.6~9.4.7 无变化
9.4.8 新规将其列入强条范围。第2 条应在洞口的底部和顶部设置不小于2φ10
的水平钢筋。气深入墙内的长度不应小于40d 和600mm(旧规为35d 和400mm)
第 4 条新规更加严格,剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长。墙高1/3,也不应大于900mm(旧规木有900mm 限制)。
9.4.9.3.1 新规在窗间墙中的水平分布筋应在墙端部纵筋处向下弯折射90°,弯折
段长度不小于15d 和150mm。(比旧规严谨)
9.4.10 配筋砌块砌体剪力墙设置边缘构件的轴压比零界为0.6fg (旧规为0.8fg)当设置混凝土柱作为边缘构件时,柱的截面不宜小于墙厚(旧规为宜等于墙厚)
9.4.11 无变化
9.4.12.2.1 连梁水平钢筋早灌孔砌体内的锚固长度不宜小于40d 和600mm(旧规为35d 和400mm)
9.4.13 无变化
第十章 砌体结构构件抗震设计
新规在抗震设计这一章改动很大,把原本的章节重新细分了一下。分别分为了:一般规定,砖砌体构件,混凝土砌块砌体构件,底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构件,及配筋砌块砌体抗震墙。并在每节后面详细构造措施。
10.1.1 新规规定甲类设防建筑不宜采用砌体结构
10.1.2 新规规定的多层砌体房屋层数和总高度表格比旧规更详细。为强条。详细说明了各种不同的条件下的层数与高度的取值。和抗规表相同。砌规中混凝土砌块即为抗规中的小砌块。抗规比新规多增加注