  1 引言  现代生活对电力系统供电可靠性的要求越来越高,而凝露现象是导致电气设备故障的重要原因之一。传统防凝露控制器多数采用温度传感器配合电加热器来防止凝露的产生,虽然起到积极的作用,但在实际应用中仍存在一些问题,比如南方梅雨季节或室外条件恶劣的地区,传统控制器并不能完全杜绝凝露发生。  因此,本文拟根据凝露发生和预防机理,设计一款具有多路传感器的防凝露控制器,该设备具有新型的防凝露控制策略,取代了传统控制器的长期加热驱潮方式,并在此基础上进行编程实现软件仿真,初步验证了其应用的可行性。

   1 引言
  现代生活对电力系统供电可靠性的要求越来越高,而凝露现象是导致电气设备故障的重要原因之一。传统防凝露控制器多数采用温度传感器配合电加热器来防止凝露的产生,虽然起到积极的作用,但在实际应用中仍存在一些问题,比如南方梅雨季节或室外条件恶劣的地区,传统控制器并不能完全杜绝凝露发生。
  因此,本文拟根据凝露发生和预防机理,设计一款具有多路传感器的防凝露控制器,该设备具有新型的防凝露控制策略,取代了传统控制器的长期加热驱潮方式,并在此基础上进行编程实现软件仿真,初步验证了其应用的可行性。
   2 防凝露仿真硬件
  本课题设计的防凝露控制器是以AT89C51单片机为核心,通过DS18B20来采集开关柜内及柜外的温度值,通过SHT11来采集开关柜内的湿度值。同时,防凝露控制系统可以通过采集到的温度和湿度值来控制散热电路和加热电路的通断,从而防止开关柜内的环境出现凝露状态。
  其中,DS18B20是Dallas公司推出的一种改进型智能数字温度传感器,物美价廉,只需一根线就能直接读出被测温度,并能够根据实际需求编程实现9~12位数字值的读数方式,与单片机的连接电路如图1所示,注意信号线DQ需要加10K的上拉电阻。温/湿度传感器SHT11集成一个电容性聚合体湿度敏感元件和一个用能隙材料制成的温度敏感元件,这两个敏感元件分别将湿度和温度转换成电信号,该电信号首先进入微弱信号放大器进行放大,然后进入一个14位的A/D转换器,最后经过二线串行数字接口I2C输出数字信号,SCK和DATA线也需加10K上拉电阻。
635300429850333234.jpg
图1 温度测量电路

  防凝露控制输出为电加热器和散热风扇,在仿真中分别采用LED和电机来模拟,以获得直观的仿真效果。其中三极管和继电器构成电机的驱动部分,整个防凝露控制系统的硬件电路如图2所示。
635300430055318548.jpg
图2 防凝露控制硬件仿真电路

  DS18B20、SHT11都是常用的传感器,具体应注意两点:①该传感器对读/写的数据位有着严格的时序要求,需按照通讯协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。②读取的数据还需要在单片机软件上进行线性修正,才可获得较精确的实时数据。
  3 防凝露控制策略及软件实现
  温度和湿度是凝露发生的两个重要因素,上述防凝露控制器通过采集电气柜的环境参数,包括柜外温度、柜内温度和柜内湿度,再经过防凝露控制策略进而控制电加热设备或风机排风散热设备的运行,抑制凝露现象产生的条件,达到防凝露的效果。
  温度是电气设备正常运行的必要参数,同时温度突变也是导致凝露现象的一个重要原因。调查研究表明,电气设备运行时周围环境温度的上限值不应超过40℃,否则容易导致设备局部高温,影响设备的稳定性、动作的可靠性以及计量的准确性,甚至直接损坏设备。在一般情况下,当温度低于15℃时,开关柜内设备散热损失大,露点温度低,凝露的可能性较高。所以,文中的防凝露控制策略选择40℃作为开关柜内适宜工作温度的上限值,15℃作为开关柜内设备适应工作温度的下限值。
  同时研究还发现,电气设备长期处于高湿度环境,不但凝露风险大大提高,而且金属/电气材料的腐蚀速度也会加快,加之电气柜内的环境参数并不均匀,常出现局部环境温度偏低或湿度高造成局部凝露等问题,因此湿度参数的选取需保留一定裕量,本文拟选取70%相对湿度作为临界湿度值。
  综上所述,根据所测量的环境参数制定如下控制思路:当柜内温度低于15℃时启用电加热器;柜内温度高于40℃则开启风机散热;介于两温度之间时需结合柜外温度、柜内温度、柜内湿度,并查询凝露露点曲线数据,进行防凝露控制。
  防凝露控制软件的程序流程图,如图3所示。在柜内温度t1为15℃~40℃时,综合考虑柜外温度t2、柜内相对湿度RH等参数。若柜内温度t1高于柜外温度t2,则进一步判断柜内相对湿度RH是否低于70%。若两者都满足可打开风机散热,否则单纯的通风降温有可能导致凝露发生,此时不应动作;若柜内温度t1低于柜外温度t2,则一般情况下无需通风散热也无需加热;但当柜内相对湿度RH高于70%时,应启动电加热,预防局部凝露。
635300430133787051.jpg
图3 防凝露控制程序流程图

  当柜内温度低于15℃时,其柜内温度为14℃,仅LED灯常亮,表示加热设备开始运行。同时,与柜外温度和柜内湿度的数值大小无关。综合其他几种情况的运行验证总结,软件仿真结果说明该控制器已实现预定的防凝露策略。
  4 结束语
  本文分析了凝露产生的条件,并针对传统防凝露控制器的不足进行改进,制定了新的防凝露控制策略,并通过Proteus软件进行初步仿真验证,虽然控制精度不高但简单有效。后期还需进行实物硬件设计和实际环境调试验证,以进一步改进和完善。