部分负荷情况下表冷器出水温度如何变化?
superarcher
2007年10月23日 16:41:58
只看楼主

1.设计工况下,风机盘管和新风机组的供回水温度为7/12度.2.风机盘管采用调动二通阀调节水量控制室内温度,新风机组采用电动调节阀调节水量控制送风温度.3.现在假设供水温度恒定为7度,在部分负荷时,风机盘管和新风机组的表冷器出水温度如何变化?

1.设计工况下,风机盘管和新风机组的供回水温度为7/12度.
2.风机盘管采用调动二通阀调节水量控制室内温度,新风机组采用电动调节阀调节水量控制送风温度.
3.现在假设供水温度恒定为7度,在部分负荷时,风机盘管和新风机组的表冷器出水温度如何变化?
免费打赏
shyh
2007年10月29日 01:13:07
2楼
流量减少,温差加大。
回复
superarcher
2007年10月29日 09:51:37
3楼

有什么根据吗?有实验数据吗?
回复

相关推荐