水电井和卫生间设置反坎的区别
欲霸不能
欲霸不能 Lv.12
2015年06月09日 10:25:24
来自于茶余饭后
只看楼主

为什么水电井门口做200高素砼反水而水电井四周(除门口处)不做?为什么卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎而门口处不做?这两者有什么区别呢?

为什么水电井门口做200高素砼反水而水电井四周(除门口处)不做?
为什么卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎而门口处不做?
这两者有什么区别呢?
免费打赏
为伊消得人憔悴
2015年06月09日 14:18:48
2楼
是因为卫生间的版面标高本来就比标准层要底10cm的原因吧?
回复
dengken205
2015年06月09日 15:35:31
3楼
如果卫生间门口做反坎你打算天天跨过去?

另外管道井的门槛,我觉得没有必要做,除了安装防火门方便点,没其他的用处。
回复
zljzlj000111
2015年06月09日 21:13:36
4楼

好资料,收藏了
回复
centx8
2015年06月10日 20:10:51
6楼
“水电井门口做200高素砼反水”是防止水进入水电井,对水、电设备有影响,水电井只有门处最有可能进水。“卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎”是防止卫生间水渗漏对楼下的影响。一般卫生间是降板设计,门口不需做反坎,进出方便。
回复
c498578057
2015年06月11日 15:46:10
7楼
卫生间才降板100mm??我记得是300mm吧
回复
southeastwindhg
2015年06月11日 16:18:19
8楼
一个是防止水进入电井,一个是防止水出卫生间
回复
benben1155
2015年09月04日 16:58:37
9楼
谢谢楼主分享学习了
回复
weibo_1436167320839
2015年11月23日 10:21:19
10楼
学习了!!
回复
hbltjsjjhx
2015年11月23日 23:57:28
11楼
卫生间才降板100mm??我记得是20mm吧
回复
打篮球的狮子
2015年11月24日 09:20:02
12楼
蹲便器要求 是否起台
回复

相关推荐

APP内打开