为什么水电井门口做200高素砼反水而水电井四周(除门口处)不做?为什么卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎而门口处不做?这两者有什么区别呢?
为什么水电井门口做200高素砼反水而水电井四周(除门口处)不做?
为什么卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎而门口处不做?
这两者有什么区别呢?
2楼
是因为卫生间的版面标高本来就比标准层要底10cm的原因吧?
回复
3楼
如果卫生间门口做反坎你打算天天跨过去?
另外管道井的门槛,我觉得没有必要做,除了安装防火门方便点,没其他的用处。
回复
4楼
好资料,收藏了
回复
6楼
“水电井门口做200高素砼反水”是防止水进入水电井,对水、电设备有影响,水电井只有门处最有可能进水。“卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎”是防止卫生间水渗漏对楼下的影响。一般卫生间是降板设计,门口不需做反坎,进出方便。
回复
7楼
卫生间才降板100mm??我记得是300mm吧
回复
8楼
一个是防止水进入电井,一个是防止水出卫生间
回复
9楼
谢谢楼主分享学习了
回复
10楼
学习了!!
回复
11楼
卫生间才降板100mm??我记得是20mm吧
回复
12楼
蹲便器要求 是否起台
回复