本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-9 08:05 编辑 S7 1200的一个开关量输出模块,我的PLC程序是,KA1不动作,Q2.0输出,只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V。如果在进2KA2,2KA3,2KA4,2KA5之前的地方串二极管串,不让电流从这几个继电器线圈的负流向正,是不是就可以实现我的功能了?如果可以买个什么型号的二极管呢?
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-9 08:05 编辑
S7 1200的一个开关量输出模块,我的PLC程序是,KA1不动作,Q2.0输出,只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V。
如果在进2KA2,2KA3,2KA4,2KA5之前的地方串二极管串,不让电流从这几个继电器线圈的负流向正,是不是就可以实现我的功能了?如果可以买个什么型号的二极管呢?
多谢了!!
22楼
ccc___ 发表于 2015-6-10 22:49 环境因素偶是知道的,在继电器上并只二极管是方便的,在电磁阀中并接有点麻烦,象在图中那样,实际是“经 …谢谢!你看这个图,如果我不在电磁阀两端加续流二极管的话,电磁阀断开的瞬间,产生的高电压会冲击到什么元件呢?譬如1KA1和2KA1在吸合状态,1KA2从闭合到断开的瞬间,高压会影响到谁呢?另外我在想我是否把图中的二极管也全部取消,这张图和一楼的那张图不一样,一楼的图蓝色虚线框内是中间继电器,在PLC柜内,现在这张图虚线框内是现场电磁阀。一楼那张图中,如果吸合1KA1和2KA1室,2TSF两端会有16V电压(由2TSF的下端经过2MCF1-1MCF4至1MCF1-1MCF4的下端连接到2M,形成回路),造成2TSF中继吸合。而这张图,2TSF是在30米外的现场,我想压降会更大,2TSF两端的电压应该会比16V低吧,我想也许不会吸合的吧。所以是否取消全部的二极管,让接线变得更简单?对了,这个图中2MCF2-2MCF3下端线段没连上,实际是5个线圈的下端并联着的。5194344
回复
23楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-12 08:18 编辑
对,用接点控制了,前面说的返回回路还是存在了,不能取消防逆二极管;
续流二极管还是需要的,没有续流二极管,易烧继电器的控制接点(图中是1KA12345和2KA12)。
回复
24楼
ccc___ 发表于 2015-6-12 08:16 对,用接点控制了,前面说的返回回路还是存在了,不能取消防逆二极管;续流二极管还是需要的,没有续流二 …譬如1KA1和2KA1在吸合状态,1KA2在吸合状态,其他继电器全部在断开的状态,1KA2从闭合到断开的瞬间,1MCF1和1MCF2感应的高压会穿过2KA1,经过开关电源内部至1KA2的上端?然后冲击1KA2的常开触头吗?我对这个感应的高压怎么冲击的还是很困惑{:1_105:},多谢指点!!5195696
回复
25楼
按“电感线圈的电流不能突变”分析。
回复