本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-9 08:05 编辑 S7 1200的一个开关量输出模块,我的PLC程序是,KA1不动作,Q2.0输出,只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V。如果在进2KA2,2KA3,2KA4,2KA5之前的地方串二极管串,不让电流从这几个继电器线圈的负流向正,是不是就可以实现我的功能了?如果可以买个什么型号的二极管呢?
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-9 08:05 编辑
S7 1200的一个开关量输出模块,我的PLC程序是,KA1不动作,Q2.0输出,只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V。
如果在进2KA2,2KA3,2KA4,2KA5之前的地方串二极管串,不让电流从这几个继电器线圈的负流向正,是不是就可以实现我的功能了?如果可以买个什么型号的二极管呢?
多谢了!!
12楼
xinshiji168 发表于 2015-6-10 10:02 1KA1和2KA1在吸合状态,如果1KA2由吸合转向断开的瞬间,1MCF1的线圈两端会有一个感应高电压是吧,线圈下端 …还忘了说了,如果是晶体管输出的,那么每个继电器线圈的两端必须并联一个反向的二极管,这是标配,不能没有,否则很容易少PLC的晶体管输出级。
回复
13楼
beida_energy 发表于 2015-6-10 10:31 还忘了说了,如果是晶体管输出的,那么每个继电器线圈的两端必须并联一个反向的二极管,这是标配,不能没 …哦,我后面的图和一楼的图不一样了,现场电磁阀没有直接和PLC的输出连接到。PLC输出是接的中继线圈,我公司几乎所有晶体管输出的模块都是直接接的中继,没有加反向二极管,倒是没发现晶体管损坏的情况,我这次中继这个地方就不加了吧。我还有个困惑的地方,你帮我看一下吧?我在网上看了篇布袋除尘反吹的文章51903015190302他这个图原理和我后面发的图一样,他的K1继电器和K12继电器吸合,控制1#室提升阀,如果K1和K13吸合控制2#室提升阀。K2继电器和K12,K13,K21分别组合控制每个室的第一路脉冲阀。我困惑的是他说如果加了续流二极管,“不难分析出”:Q会产生不正常回路,我实在是找不到不正常回路啊。
回复
14楼
ccc___ 发表于 2015-6-9 21:04 1N4007应该可以了,这个方法可行。后面有心跟帖,还请帮忙看一下啊{:1_105:}
回复
15楼
xinshiji168 发表于 2015-6-10 10:12 如果这样并续流二极管怎么样?有必要没?在直流继电器线圈两端反向并接一只二极管,叫“续流管”,非常必要!偶们知道,直流线圈在通电时,铁芯中存在磁场,为了在断开电源时快速让继电器铁芯(衔铁)被弹簧拉开,必须快速把铁芯中的磁场(磁能)释放掉,这就是续流回路的功能(电源侧断开,铁芯释放磁能还需要放电回路),这只二极管是继电器跳开时放电用的,没有这只二极管,电源侧接点会跳火,且继电器跳开会延时。图中二极管画的不妥,应直接并在线圈两端,不宜过其他接点!
回复
16楼
ccc___ 发表于 2015-6-10 13:11 在直流继电器线圈两端反向并接一只二极管,叫“续流管”,非常必要!偶们知道,直流线圈在通电时,铁 …谢谢!我这样也相当于并在继电器线圈两端了呀。没有办法在现场电磁阀两端并,只能在柜子里并啊。
回复
17楼
ccc___ 发表于 2015-6-10 13:11 在直流继电器线圈两端反向并接一只二极管,叫“续流管”,非常必要!偶们知道,直流线圈在通电时,铁 …您帮忙看一下,1TSF线圈持续带电,1MCF1通电0.5秒后断开,那1MCF1的负端在断开的瞬间有个高压+,正端有个高压-,这个电压能否通过我图中黄色线的路径释放掉呢?5190940
回复
18楼
xinshiji168 发表于 2015-6-10 10:56 哦,我后面的图和一楼的图不一样了,现场电磁阀没有直接和PLC的输出连接到。PLC输出是接的中继线圈,我公 …对于继电器输出的,不用加,晶体管输出的,不加那就是冒险!因为继电器的触点 ,一旦失电,触点就是物理断开,但是晶体管并没有断开,只是关断了,那么线圈的关断反电势就有可能烧坏PLC的输出级。不论电磁阀还是继电器线圈都必须加。这是标配!
回复
19楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-10 22:16 编辑
还是上边的其中一个图,想问一下,如果“现场电磁阀”两端不并续流二极管,有可能会出现什么后果?我程序的流程是:1KA1和2KA1吸合,“1TSF”(1#室提升阀)打开并保持,然后1KA2吸合0.5秒,“1MCF1”(1#室第一路脉冲阀)打开0.5秒;停10秒钟,3KA1再吸合0.5秒,使“1MCF1”(1#室第二路脉冲阀)打开0.5秒;依次循环到1#室的第四路脉冲阀,循环完,最后断开1#室的提升阀1KA1,2KA1同时断开。
然后2KA2吸合,1KA1吸合,打开第二室的提升阀,保持此提升阀开启的状态,再依次打开1KA2-1KA5(每个继电器吸合0.5秒);后面几个室也是这样的原理。
我想确认一下这个过程中:
1、脉冲阀线圈断开瞬间感应的高压是否可以导致各脉冲阀延时断开,因为我要求是0.5秒就要断开,如果有延时一般会延时多长时间?0.1秒?
2、这个高压是否对我图中的电器元件有冲击?包括我的24V开关电源。
3、这个高压是不是对电磁阀线圈也有害处?高压击穿电磁阀线圈绝缘?高压产生大电流流过电磁阀线圈导致严重发热烧坏绝缘?
如果没有什么影响,我就用这个图接线了。
希望斑竹和各位朋友指点,感谢!
回复
21楼
xinshiji168 发表于 2015-6-10 14:42 您帮忙看一下,1TSF线圈持续带电,1MCF1通电0.5秒后断开,那1MCF1的负端在断开的瞬间有个高压+,正端有个 …环境因素偶是知道的,在继电器上并只二极管是方便的,在电磁阀中并接有点麻烦,象在图中那样,实际是“经过了现场电磁阀到控制柜的一段线”,在电磁阀上接一只1N4003二极管看上去有点“乱”,实际也是可以的。续流回路的线越长,相当于续流回路串接了阻抗,若是纯电阻倒好了,能缩短放电时间,若是感性则可能引起振荡(二极管在,振荡的可能不存在,但增加了放电回路有阻抗)。偶的意思是放电回路线路越短越好。
回复