本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-9 08:05 编辑 S7 1200的一个开关量输出模块,我的PLC程序是,KA1不动作,Q2.0输出,只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V。如果在进2KA2,2KA3,2KA4,2KA5之前的地方串二极管串,不让电流从这几个继电器线圈的负流向正,是不是就可以实现我的功能了?如果可以买个什么型号的二极管呢?
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-9 08:05 编辑
S7 1200的一个开关量输出模块,我的PLC程序是,KA1不动作,Q2.0输出,只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V。
如果在进2KA2,2KA3,2KA4,2KA5之前的地方串二极管串,不让电流从这几个继电器线圈的负流向正,是不是就可以实现我的功能了?如果可以买个什么型号的二极管呢?
多谢了!!
2楼
“只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V”——说明这个开关量输出模块内部是采用的无触点输出方式(晶体管或晶闸管输出)
最好
换用继电器输出方式的模块。
每个输出端外部并接两只继电器的做法也不妥,可以用合适的编程方式取代其中一半的继电器。
如果非得如此外接继电器,也只能用你的方法了——每个继电器支路串接一只开关二极管(俗称
逆止阀管),其参数要求不高。具体用什么型号的,最好网上去搜吧。
回复
3楼
如果PLC的OUTPUT是DC,接二极管是有用的,如果是AC,接二极管只能截止半个波。
回复
4楼
wboy8759 发表于 2015-6-8 22:31 “只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是 …谢谢!是晶体管输出的模块。但是你看看我图上黄色箭头的走向,和模块的输出形式没有关系的。Q2.0输出的时候,正电压达到1KA1和2KA1线圈的正,2KA1线圈的负经过几个没有动作的继电器线圈和KA1的常闭触头连回了电源负。我使用在布袋除尘的脉冲反吹上的。那我用1N4007这种二极管怎么样,我对二极管不了解,这个二极管寿命怎么样?有什么品牌可以推荐吗?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-6-9 07:15 如果PLC的OUTPUT是DC,接二极管是有用的,如果是AC,接二极管只能截止半个波。是DC24V晶体管输出的,二极管的寿命长吗?1N4007这个二极管我在网上看5分钱一个。如果容易坏的话,我就准备在继电器前面串一个继电器。你看呢?多谢!!5187504
回复
6楼
1N4007应该可以了,这个方法可行。
回复
7楼
xinshiji168 发表于 2015-6-9 08:08 是DC24V晶体管输出的,二极管的寿命长吗?1N4007这个二极管我在网上看5分钱一个。如果容易坏的话,我就准 …这个还是可以滴,用一个触点多的继电器实现互锁比用二极管可靠的多。
回复
8楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-10 09:37 编辑 ccc___ 发表于 2015-6-9 21:04 1N4007应该可以了,这个方法可行。多谢!我昨天在网上看,说是电磁阀断开时会产生瞬时高压,需要并联续流二极管,有必要吗?黄色箭头所示的两个继电器触点在吸合状态,2KA2在断开状态,现在串了二极管后,应该就不会导致“2TSF”吸合了。5189963
回复
9楼
beida_energy 发表于 2015-6-10 09:25 这个还是可以滴,用一个触点多的继电器实现互锁比用二极管可靠的多。1KA1和2KA1在吸合状态,如果1KA2由吸合转向断开的瞬间,1MCF1的线圈两端会有一个感应高电压是吧,线圈下端是正,上端是负,我找了下这个高电压可能经过的路径,看上去只有一条,图上我用黄色线和紫色线表示这个高电压的路径,走到2MCF1上端的二极管被拦下了,那么这个高电压会冲击这个二极管?还会冲击到其他元件吗?有必要用续流二极管来释放这个高电压吗?5190157
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-6-9 21:04 1N4007应该可以了,这个方法可行。我有新问题,麻烦刷新帖子,帮我看看一下吧,多谢!!
回复
11楼
如果这样并续流二极管怎么样?有必要没?