制冷系统中用到很多电磁阀,有些时候某些电磁阀坏了,该闭的不闭,该开的不开,对系统也不会有立竿见影的影响,长期运行后会影响机组可靠性和运行寿命。请教各位,有没有什么办法能够及时反馈电磁阀是否处于正常工作状态呢?
制冷系统中用到很多电磁阀,有些时候某些电磁阀坏了,该闭的不闭,该开的不开,对系统也不会有立竿见影的影响,长期运行后会影响机组可靠性和运行寿命。
请教各位,有没有什么办法能够及时反馈电磁阀是否处于正常工作状态呢?
2楼
有个馊招,给电磁阀阀头上按个温度传感器,通过传感器反馈的温度,即可知电磁阀是否处于通电状态,呵呵
回复
3楼
对于小型制冷装置在输(出)液总管上的电磁阀,可以在电磁阀后安装只压力表或视液镜,以观察其压力或液体的流动来判断电磁阀是否工作正常;对于使用在大型制冷节流装置上的电磁阀,需与浮球及温度控制仪配套,可以随时掌握电磁阀的工作状态。
回复
4楼
多谢荣昌老师指点。
如果靠观察或者人工的方法,是可以确定阀的工作状态。
我的问题没有描述清楚,本意是能否在电磁阀出现故障时,控制系统能够输出报警信号。
回复
5楼
电磁阀的故障分两类:机械故障和线圈故障,线圈故障倒好说,机械故障信号如何电传?我认为只能通过监测出现该故障后的间接反应来感知。
回复
6楼
将电磁阀通过的压力或液位转换成信号,当压力或液位低于某设定值时,即可断定为电磁阀存在故障。
回复
7楼
最近遇到一个问题就出现在卸载电磁阀上,线圈温度很正常,设备运行的时候也很正常,但是慢慢的结霜,查了半天,结果发现电磁阀的内部机械卡住了,造成卸载的不正常。
回复
8楼
大雪说得对,我们也有机器是回油电磁阀出了问题,也是过了很久才发现。
不过要即时反应电磁阀的机械故障,确实想不出什么合理经济的高招。
回复