为什么要了解弱电系统施工的安装要点?
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年06月06日 11:37:00
只看楼主

弱电系统是指所有工作在36V安全电压以下的用电系统,它的安装有其特殊的要求。主要是:系统的布线最好采用预埋管线方式,这样做既是美观也是经济的要求、更是系统提高技术参数的重要措施。预埋管线可以走最近的路线,线材用得少,对信号的衰减就小。传输线路中过多的电缆一定要去掉。弱电系统传递的信号都是很微弱的,多以微伏(μV)来计量。千万不要误以为可以随便添加信号放大器,每增加一台放大器都会给系统传输的信号带来严重的噪声和干扰。

弱电系统是指所有工作在36V安全电压以下的用电系统,它的安装有其特殊的要求。主要是:
系统的布线最好采用预埋管线方式,这样做既是美观也是经济的要求、更是系统提高技术参数的重要措施。预埋管线可以走最近的路线,线材用得少,对信号的衰减就小。传输线路中过多的电缆一定要去掉。弱电系统传递的信号都是很微弱的,多以微伏(μV)来计量。千万不要误以为可以随便添加信号放大器,每增加一台放大器都会给系统传输的信号带来严重的噪声和干扰。
正因为弱电系统传递的信号非常微弱,它很容易被干扰,其线缆不能和强电电缆同桥架或是相邻敷设。至少之间要相距0.5米以上。对厢变站等强干扰源一定要避而远之。实在无法避让可外套足够长的铁管也有屏蔽效果。当然如果采用光缆传输就不存在这个问题。
在弱电系统,线缆的接头很讲究,因为问题就容易出在这里。由于所要传输的信号非常微弱,所以怎样才能无损耗全功率的将信号进行传输这是施工的难点。首先同轴电缆相对接时,应该采用同阻抗的双通接头,忌讳开口连接。需要用诸如RJ45水晶头的必须使用专用夹线器,禁止用钢丝钳来代替。其它线缆如双绞线需要接头的必须上锡搪锡,注意助焊剂只能使用松香禁止用焊膏。在和器件连接时,需要用连接插头的就必须使用阻抗相同的连接插头;如果连接是采用压接线头方式,线头必须上锡,而且要使用铜压线帽。这样做的目的就是要让接头两端达到匹配并较长时间保持这种状态,在接头处尽量不产生反射。反射小,信号损失就小。
在室外或潮湿场所的护线管必须要做防水弯头,弯头口朝下,防止雨水或是凝结水顺着线缆流进管内。弱电井必须低于护线管管口,必须设置有积水坑。在弱电井或是电缆沟内,线缆应固定在有一定高度的电缆支架上。若线缆需要连接,该用连接头的必须用连接头、线缆绞接的一定要上锡,同时各个接头要用绝缘胶带包扎紧密,推荐使用热缩套管效果较好,入水或是严重潮湿的地方线缆接头必须再用环氧树脂密封。
能够用有线方式传输的就尽量不用无线方式传输。一定要采用无线方式的必须到无线电管制委员会做好登记,登记时自然有很多程序要履行,就会避免后遗问题,否则因为造成干扰而被强制拆除损失就大了。
飞的星辰
2021年11月20日 14:53:21
2楼

谢谢楼主的分享,刚接触弱电行业不久,很多东西都还不是很懂,特别是一些注意事项。

回复

相关推荐

APP内打开