建筑机电综合图深化设计介绍
jido54408
jido54408 Lv.2
2015年06月06日 09:11:00
只看楼主

【摘要】建筑设备工程的设计是在建筑师提供建筑施工平面图以后,各机电专业按照建筑平面图进行专业管线布置?由于当前建筑设计院的这种设计流程,决定了各建筑设备工程系统设计处于相对独立状态?而建筑设备工程包含的系统多,在这种没有经过配合协调的,相对独立设计情况下,各个系统的管线,经常会出现标高相同管线交叉严重,水平同向管线互相挤占同一空间等情况?加上现场施工人员为方便本专业管线安装,争相抢占有利安装位置,使得管线交叉情况更加严重,进而导致大量返工,不单延误了工期,增加了成本,在这种情况下完成的系统美观性和实用性也得不到很好的保证?为解决以上问题,建筑机电综合图深化设计应运而生?

【摘要】建筑设备工程的设计是在建筑师提供建筑施工平面图以后,各机电专业按照建筑平面图进行专业管线布置?由于当前建筑设计院的这种设计流程,决定了各建筑设备工程系统设计处于相对独立状态?而建筑设备工程包含的系统多,在这种没有经过配合协调的,相对独立设计情况下,各个系统的管线,经常会出现标高相同管线交叉严重,水平同向管线互相挤占同一空间等情况?加上现场施工人员为方便本专业管线安装,争相抢占有利安装位置,使得管线交叉情况更加严重,进而导致大量返工,不单延误了工期,增加了成本,在这种情况下完成的系统美观性和实用性也得不到很好的保证?为解决以上问题,建筑机电综合图深化设计应运而生?
1.建筑机电综合图介绍
为了更好地表达建筑设备管线之间的关系和指导施工,建筑机电综合图不单包括机电综合管线图,同时还包括机电综合剖面图;为了更好的配合前期设备管线于结构的预埋?预留孔洞施工,机电综合留孔图必不可少;在一些设备管线特别密集的地方(如设备机房),局部大样图?机房大样图是很好的施工指导工具?
2.机电综合图设计流程
2.1制图标准制定
机电综合管线图是一种非常复杂,内容非常繁多的图纸?为了规范和更好地管理整个图纸制作过程,对图纸制作的规则?标准?内容等作出相应的规定是很有必要的?
文件保存版本格式:为了保证CAD文件的通用性,根据CAD软件版本向下兼容的特点,应将文件格式保存成比较低版本的CAD文件格式(*.DWG),如CAD2004?
2.2图层管理
图层命名:因为在绘制机电综合图时,经常需要进行图层的显示隐藏等操作,因此图层命名以及图层分组管理对绘图速度起到关键作用?图层颜色:为了在绘图和看图时更好的区分各专业管线,应按专业定义各管线的颜色?如消防管线用1号色,给排水管线用3号色,通风空调用5号色等,但必须注意的一点是尽量避免使用一些打印效果不明显的颜色,如2?50号色等?图层线宽:为了出图效果更好,管线图层的线宽比说明文字图层的线宽要大三级,按1:100比例出图时,管线线宽设置为0.35,说明文字线宽为0.20?图层分组:每个专业根据图层名称建立图层过滤分组?
2.3图号图名编制
图号应当包括的信息有:图别(CSDCBWD)?楼层(地下室:B1-B3/裙房:1F-4F)?图号(1-1/1-2/2-1/2-2)?图名:综合管线图/综合预留孔图/机房大样图?为使综合图设计有据可依,必须在图纸上说明综合图是引用了建筑?结构?以及其他专业的第几个版本的图纸?
2.4机电综合管线图绘制
图纸收集与叠加?
2.4.1建筑?结构底图制作
建筑原图上的标注和说明很多,但对于管线综合图绘制的所必须的建筑元素并不多,在我们制作建筑底图时,一般需要保留建筑墙?柱?楼梯?轴线及其编号?门窗?建筑标高?功能房间文字以及必要的文字说明,亦即基本的建筑框架,除此之外的都可以删除,图层颜色一律改成8号色?结构底图制作与建筑底图制作基本一致,一般需要保留柱?梁以及梁的标高尺寸?结构墙等基本信息?结构图要特别注意到是梁线的线性比例,务必在所需线性比例下粱线显示为虚线?
2.4.2综合管线设计原则?方法
原则:建筑机电综合图深化设计的目的是在符合规范要求的前提下,降低成本,缩短工期以求产出最大的经济效益,同时兼顾实用性和美观性?因此,进行综合管线设计以经济效益为先?
方法:综合管线设计的布管基本方法是确定各专业管线的布管先后顺序以及管线所占标高区域?布管的先后顺序主要考虑管线尺寸和造价,由于风管尺寸相对其他专业管线都要大,所以先布置风管,由于母线槽和大的电缆桥架造价相对其他管线都高,特别是母线槽的弯头基本上都需要定做,所以母线槽和电缆桥架也是优先布置的管线?一般情况下,风管通过的区域都是该风管的通风服务区域,为避免其他专业的机电管线遮挡风口,所以风管一般会布置在机电管线所占区域的最低标高处,这样也使其他机电管线都在风管上面,排布可以更加紧凑?母线槽和电缆桥架应尽量与有水的管线分开,为避免给排水和消防水的管线漏水导致电气管线发生故障,有关电气的管线都贴梁底安装?消防和给排水等管道就在风管和电气管线的中间标高区域安装?经过这样的初步分层布置,所有机电管线的标高已经基本确定?
综合管线设计的局部交叉具体处理方法:①小管让大管:一般情况下,大管的造价会更高,而且小管相对于大管更加灵活,更容易找到新的走管位置?②有压让无压:无压管不允许向介质受力方向的反方向拐弯?由于重力流管只靠介质所受重力流动,若水平拐弯太多,势必影响介质流动畅通,通气管类似?雨水?污水?排水?冷凝水系统的管道等有排水坡度要求的管道,严格按规范的要求的坡度进行布置?③常温水管让热水管:热水管需要保温,常温管不需要保温,根据经济效益为先的原则,常温水管需要避让热水管?且热水管道翻转过于频繁会导致上翻位置集气,导致水管受压不稳定,容易出现爆管?④附件少的管让附件多的管:附件越多,造价和人工就越高,根据经济效益为先的原则,附件少的管让附件多的管?⑤临时管让永久管?⑥可燃气体管尽量避开电气管线:由可燃气体管网导致的事故,都必然会产生严重后果?可燃气体管有可能泄漏,如果和电气管线太靠近有可能会产生爆炸?⑦水系统管线尽量避免进入电气用房:因为水极容易造成电气设备的损坏,所以水系统的管线不应进入电气用房?当必须进入时,进入电气用房的水管不能有任何接头,如果该水管输送的液体为常温或者低于常温的液体时,水管必须作保温处理,以防止水管结露?⑧强弱电保持一定距离:为避免弱电系统受强电电磁干扰,强弱电管线应尽量分开,其间距考虑在200mm以上,强电桥架不进入弱电间?
2.5机电综合剖面图绘制
机电综合剖面图作为平面图的重要辅助工具在一些复杂的位置(例如酒店的通道),有三层管以上高低位的方式重叠安装的话,在平面图上是很难清晰?准确的想象出全部管线的相互关系的?这时候我们就需要借助剖面图来准确地画出平面图?剖面图的另外一个作用就是指导施工?
2.6机电综合留孔图绘制
机电综合留孔图是在机电综合管线图的基础上绘制的?根据管线走向,在管线穿过墙壁和楼板处标出管线穿越所需孔洞大小?标高以及水平位置?
2.7设备机房大样图
由于综合管线图的设计会改变管线路,导致风管和水管的阻力改变,压降也会改变,因此,在画机房大样图之前,必须进行机电各系统的技术参数对设备选型参数进行复核,必要时进行重新选型?在确定设备参数以后要求供货厂家提供设备的详细资料(特别是外形尺寸),以便准确地画出机房大样图?在一些特别复杂的设备机房,如冷冻机房,还应该用三维设计软件进行三维的综合管线设计?其中三维设计软件包括Revitmep,MagiCAD等?
3.结束语
BIM系统是一种全新的信息化管理系统,目前正越来越多地应用于建筑行业中?应用创建BIM模型,就可以在真实模拟的3D空间中直接进行深化设计工作?系统还可以用来进行硬碰撞和软碰撞冲突检测,检查不同专业设计的构件之间的错?漏?碰?缺,三维方式的管线综合工作更能大大减少现场错误?正是因为BIM的优越性,以后机电综合图必然会以BIM形式进行深化设计?绘制完成的综合图,需经各机电专业负责人签字确认后,报监理?建设单位及设计院审批,当审批通过后,各专业安装单位及部门按审批通过后的施工图施工?
免费打赏

相关推荐

APP内打开