根据新消规,也就是GB50974-2014,第8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于 2.5 万人时,可为枝状管网 ;2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于 DN150 ,枝状管网的管径不宜小于 DN200 。当城镇人口小于 2.5 万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于 DNI00 ,枝状管网时不宜小于 DN150 ;

根据新消规,也就是GB50974-2014,第8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:
1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于 2.5 万人时,可为枝状管网 ;
2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于 DN150 ,枝状管网的管径不宜小于 DN200 。当城镇人口小于 2.5 万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于 DNI00 ,枝状管网时不宜小于 DN150 ;
同时,现行《室外给水设计规范》GB50016-2006,第7.1.13 负有消防给水任务管道的最小直径不应小于 100mm ,室外消火栓的间距不应超过 120m 。

那么在进行给水管网设计时,应该如何考虑呢?是依据新消规的“高配”,还是依据《室外给水设计规范》的“低配”要求呢?这对于一个城镇的管网来说,差距是相当大的,因为那么多条市政支路、那么多条配水管,,,

免费打赏
zhanghaijun760209
2015年06月05日 21:28:15
2楼
当然是按照最新的规范执行了(两个规范相差8年了,搞设计的应该知道按照哪个规范执行)
回复
云飘飘
2015年06月07日 13:37:29
3楼
一个是市政设计(城市的);一个是建筑室外设计;管径选择根据流量、流速选择,规范给的是最低值。
回复
tx
2015年06月07日 22:46:49
4楼
规范、标准之间的不协调、甚至于矛盾冲突,也算是XX特色了,不奇怪。
回复
co1431913278679
2015年06月08日 08:32:46
5楼
:handshake
回复
shuipaigei
2015年06月08日 11:49:09
6楼
变化还是挺大的,特别是我们作为设计的只能有自己的理解权,但最终还要看说了算的人怎么解释
回复
blackpard
2015年06月09日 11:08:50
7楼
按新规,室外给水的规范有些老了。:lol