2000平米,高10米的厂房,节能建筑,用方的铸铁散热器好,还是翅片管好?还是有更好的选择?翅片管怎么算放多少?
2000平米,高10米的厂房,节能建筑,用方的铸铁散热器好,还是翅片管好?还是有更好的选择?翅片管怎么算放多少?
2楼
帮顶一个!
回复
3楼
谢谢楼主的资料
回复
4楼
与厂房的供暖热媒有关,蒸汽供暖采用铸铁散热器,热水可采用钢管柱型散热器,此二种散热器容水量较翅片管散热器大。
回复
5楼
还有更好的建议吗,大神们
回复
6楼
室内温度?重作业 轻作业?10米是否有建筑分层?室内是否有热源?2000平米是开敞区域,还是有单独小房间?热源已定?热源温度?
这么多未知条件,没法说方案
回复
7楼
高大厂房可采用暖风机供暖。
回复
8楼
ljbb1789 发表于 2015-8-13 10:42 室内温度?重作业 轻作业?10米是否有建筑分层?室内是否有热源?2000平米是开敞区域,还是有单独小房间?热 …热源就是自己烧锅炉,供水温度70~80度吧,全是敞开的空间,没有小房间也没有分层,室内轻度作业,设备热量可以忽略不计
回复
9楼
zhaowenliangde 发表于 2015-8-14 10:15 高大厂房可采用暖风机供暖。暖风机的建设成本和使用成本跟散热器比哪个多?
回复
10楼
有无吊车桁架?关系到暖风机只能安装侧吹,还是可以在厂房内吊装。
人员密度?人员少的话,可以考虑工位送风。
地面设备是否固定?或者重量?关系到地暖是否可做。
有无产生烟尘设备?有无强制通风?自然通风的话,冬季是否可以关窗?关系到热负荷需求大小。
一般来说,工位送风、地暖、暖风机、散热器,优先级逐次降低
回复
11楼
ljbb1789 发表于 2015-8-19 17:07 有无吊车桁架?关系到暖风机只能安装侧吹,还是可以在厂房内吊装。人员密度?人员少的话,可以考虑工位送 …您的意思是什么散热器都不适合厂房吗?
回复