洁净室设计时如何通过计算风量来控制压差
jhy091
jhy091 Lv.5
2015年06月04日 16:00:15
只看楼主

洁净室设计时如何通过计算风量来控制压差

洁净室设计时如何通过计算风量来控制压差
yoton1508
2022年11月04日 15:52:49
13楼

室内正压制计算参照表.png

可以按照这个表格来选择计算,红宝书和简明空调设计手册里有提及

回复
一叶轻舟
2023年04月21日 15:56:50
14楼

换气次数法或渗透法

回复
益元
2023年05月10日 19:32:15
15楼

一般按换气次数估算压差控制,预留2-3次的正压风量,一般可以达到20-30pa的压差,也就是说,进风量比排风量大的值,为2--3次/小时的换气次数的风量。

回复

相关推荐

APP内打开