如题:一般情况下变压器进低压柜后的线路顺序是先到隔离开关,再到进线开关。但现在供电局设计出来的方案(250变压器)很多是变压器低压进线到低压柜,过负控/计量互感器后先到主进线开关(带负控分励?),再到双投隔离开关。这个是出于什么考虑?出于负控考虑还是实用考虑?(福建地区)谢谢!

如题:一般情况下变压器进低压柜后的线路顺序是先到隔离开关,再到进线开关。但现在供电局设计出来的方案(250变压器)很多是变压器低压进线到低压柜,过负控/计量互感器后先到主进线开关(带负控分励?),再到双投隔离开关。

这个是出于什么考虑?出于负控考虑还是实用考虑?(福建地区)

谢谢!
免费打赏
chineseswb
2015年06月11日 17:24:11
2楼
?自己顶下,有没有前辈能解释下?》
回复
hanzhg54
2015年06月11日 19:33:25
3楼
供电局设计出来的方案是对的,进线断路器一般都用抽出式智能断路器,本身具有隔离功能,后面的双投只是为用户切换不同电源使用,显然计量要在前面。